Alberghi e reazione al fuoco del cappotto

Messaggio da Esa »

Nuovo albergo in edificio esistente. Per riqualificarlo energeticamente, si decide di posare un cappotto esterno in polistirene: devo garantire una classe di reazione al fuoco non superiore a 1 oppure 0-1, 1-0, 1-1?
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Alberghi e reazione al fuoco del cappotto

Messaggio da Terminus »

Le prescrizioni del DM sono rivolte ai materiali installati internamente all'attività, con lo scopo principale di salvaguardare le vie di esodo, non riguardano i materiali posati esternamente all'involucro.
Comunque, in caso di edifici di dimensione importante ed in corrispondenza delle eventuali separazioni orizzontali dei compartimenti interni, è bene applicare quanto stabilito dalla Circ. 5643 del 31/03/2010.
Esa
Messaggi: 3214
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Alberghi e reazione al fuoco del cappotto

Messaggio da Esa »

Grazie.
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Alberghi e reazione al fuoco del cappotto

Messaggio da gararic »

secondo me i pompieri non sanno che c'è quella circolare, e per fortuna, dire
riccardo - affetto da superbonus
Tom Bishop
Messaggi: 5302
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Alberghi e reazione al fuoco del cappotto

Messaggio da Tom Bishop »

La circolare citata è volontaria.
Tom Bishop
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Alberghi e reazione al fuoco del cappotto

Messaggio da nicorovoletto »

gararic ha scritto:secondo me i pompieri non sanno che c'è quella circolare, e per fortuna, dire
sanno benissimo che cè e personalmente conosco 2 casi di edifici importanti dove il CPI è bloccato da anni per questo motivo!
Quindi attenzione: scotta!!
E' meglio, per edifici "importanti", fare un passaggio preventivo con i nostri amici vvf per chiarirsi bene bene con qualcuno che "conti" sull'applicazione di codesta circolare.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Terminus
Messaggi: 12664
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Alberghi e reazione al fuoco del cappotto

Messaggio da Terminus »

In realtà il periodo sperimentale previsto di due anni è scaduto a marzo 2012.
Quindi, per edifici h>12m, i VVF possono benissimo pretenderne l'applicazione
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Alberghi e reazione al fuoco del cappotto

Messaggio da gararic »

Terminus ha scritto:In realtà il periodo sperimentale previsto di due anni è scaduto a marzo 2012.
Quindi, per edifici h>12m, i VVF possono benissimo pretenderne l'applicazione
così sta scritto
riccardo - affetto da superbonus