Alberghi e reazione al fuoco del cappotto
Moderatore: Edilclima
Alberghi e reazione al fuoco del cappotto
Nuovo albergo in edificio esistente. Per riqualificarlo energeticamente, si decide di posare un cappotto esterno in polistirene: devo garantire una classe di reazione al fuoco non superiore a 1 oppure 0-1, 1-0, 1-1?
Re: Alberghi e reazione al fuoco del cappotto
Le prescrizioni del DM sono rivolte ai materiali installati internamente all'attività, con lo scopo principale di salvaguardare le vie di esodo, non riguardano i materiali posati esternamente all'involucro.
Comunque, in caso di edifici di dimensione importante ed in corrispondenza delle eventuali separazioni orizzontali dei compartimenti interni, è bene applicare quanto stabilito dalla Circ. 5643 del 31/03/2010.
Comunque, in caso di edifici di dimensione importante ed in corrispondenza delle eventuali separazioni orizzontali dei compartimenti interni, è bene applicare quanto stabilito dalla Circ. 5643 del 31/03/2010.
Re: Alberghi e reazione al fuoco del cappotto
secondo me i pompieri non sanno che c'è quella circolare, e per fortuna, dire
riccardo - affetto da superbonus
-
- Messaggi: 5302
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Alberghi e reazione al fuoco del cappotto
sanno benissimo che cè e personalmente conosco 2 casi di edifici importanti dove il CPI è bloccato da anni per questo motivo!gararic ha scritto:secondo me i pompieri non sanno che c'è quella circolare, e per fortuna, dire
Quindi attenzione: scotta!!
E' meglio, per edifici "importanti", fare un passaggio preventivo con i nostri amici vvf per chiarirsi bene bene con qualcuno che "conti" sull'applicazione di codesta circolare.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: Alberghi e reazione al fuoco del cappotto
In realtà il periodo sperimentale previsto di due anni è scaduto a marzo 2012.
Quindi, per edifici h>12m, i VVF possono benissimo pretenderne l'applicazione
Quindi, per edifici h>12m, i VVF possono benissimo pretenderne l'applicazione
Re: Alberghi e reazione al fuoco del cappotto
così sta scrittoTerminus ha scritto:In realtà il periodo sperimentale previsto di due anni è scaduto a marzo 2012.
Quindi, per edifici h>12m, i VVF possono benissimo pretenderne l'applicazione
riccardo - affetto da superbonus