Caratteristiche REI controsoffitto

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da arien »

Ciao a tutti.
Ecco il mio quesito:
Il controsoffitto di una attività commerciale soggetta a controlli vigili del fuoco deve eavere particolari caratteristiche REI?
Il controsoffitto non ha alcuna caratteristica di resistenza/isolamentao o compartimentazione se non quella di ''nascondere'' gli impianti tecnologici.
Il controsoffitto di cui in oggetto è del tipo a quadrotti smontabili per spinta verticale in fibro cemente e telaio in materiale metallico. Il tutto ancorato al solaio?

Personalmente sono convinto che il controsoffitto non deve avere alcune caratteristiche REI? Eventualmente potete darmi qualche riferimento normativo?

Grazie
Terminus
Messaggi: 12633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da Terminus »

Se il controsoffitto non serve a qualificare la R/EI del solaio o a compartimentare canalizzazioni aerauliche, non deve possedere alcuna caratteristica EI.
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da arien »

grazie Terminus
Il controsoffitto di cui io sto parlando è il classico controsoffitto a quadrotti con telaio a maglia quadrata.
Quando parli di controsoffitto REI ti riferisci alle pannellatture continue che rivestono completamente il solaio o le pareti. Nel mio caso il controsoffitto ha solo la funzione di mascherare gli impianti, permettere l'installazione dei corpi illuminonati e l'installazione dei fan coil a cassetta a quattro vie.

Domanda:

Nel caso il solaio non abbia le caratteristiche intrinseche costruttive di resistenza al fuoco, è possibile interporre un controsof. a quadrotti ispezionabile tipo questo : http://www.energyservicegroup.it/?page_id=131 con caratteristiche REI, fungendo '' da vera e propria barriera ? In tale caso eventualmente posso installare in controsoffitto gli impianti tecnologici.

Grazie ancora
hoopes
Messaggi: 552
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da hoopes »

non ho capito se devi proteggere gli impianti o il solaio

se gli impianti, consiglio il controsoffitto Rockfon che è certificato "a membrana"

se il solaio, ci sono prodotti come AMF di Knauf, serve sapere la tipologia di solaio che devono proteggere
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da arien »

OK!
Il solaio è costituito da un capannone di materiale avente scarsa resistenza al fuoco e dovrebbe essere costituito da un pannello termoisolante con rivestimenti in lamiera.
Il controsoffitto compartimenta superiormente l'attività. All'interno del controsoffitto sono installati gli impianti tecnologici. Nel controsoffito dovranno essere installti dei rilevatori incendio.
Domanda : Se si ha un inizio di incendio nel controsoffitto e il solaio inizia a brcuiare con cedimento della struttura, che funzione ha il controsoffitto REI?
Terminus
Messaggi: 12633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da Terminus »

Ovviamente il solaio deve essere protetto anche dall'incendio che si dovesse sviluppare nel controsoffitto.
Quindi se metti un controsoffitto a membrana, sopra non ci deve essere nulla che possa prendere fuoco (anche perchè il controsoffitto è testato per incendio dal basso, non per quello nell'intercapedine).
Eventuali canalizzazioni dovranno essere compartimentate.

Ma cosa hai sopra il capannone industriale per dover garantire la EI ? Oppure devi solo preoccuparti della R delle strutture....
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da arien »

Il solaio è di copertura e ditio a falde. Al di sopra non c'e' alcuna attività. Io devo garantire solo la resistenza R
Ma come si fà ad adeguare una struttura che non ha alcun tipo di resistenza REI?
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da nicorovoletto »

Ma come si fà ad adeguare una struttura che non ha alcun tipo di resistenza REI?
è un bel casino e devi conoscere bene la materia quindi il mio consiglio è:
devi capire quali solo le strutture R che devi garantire;
serve una persona capace di procedere ad una valutazione, in questi casi particolari personalmente mi faccio aiutare da strutturisti;
se la struttura non rispetta la R bisogna procedere con materiali aggiuntivi di protezione e la ricerca dei prodotti di mercato non è così semplice e intiutiva (per chi non mastica spesso queste cose :wink: )
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da arien »

Sono pienamente concorde... E' un bel casino.
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da arien »

Sapete dirmi quanto costa l'intonaco a spruzzo REI per mq? spessore da 3 cm?
Terminus
Messaggi: 12633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da Terminus »

Puoi contare circa 26 €/mq, da aumentare se la quota di lavoro è oltre 3-4m.
Se la posa avviene su profilati in acciaio, vi può essere un piccolo ulteriore incremento.
Vedi se il prezzario della tua regione comprende tale voce.
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da arien »

Grazie Terminus. Come sempre n°1.
Secondo te nel caso di stabile isolato, unico livello, con copertura in pannelli termoisolanti in Poliuretano espanso,
è suffic. conferire resistenza R alle solo agli elementi strutturali della copertura? E' necessario applicare l'intonaco anche al pannello di copertura (Termoisolante). Non c'e' pericolo di gocciolamento? Il probleme si pone anche se il poliuretano è inglobato in lamiera metallica?
Terminus
Messaggi: 12633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da Terminus »

Vedi Circ. P902 del 20/07/07 ed ovviamente il DM 09/03/07
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da arien »

Grazie Terminus... Sei un mito!

Posso chiederti a questo punto, come si fa a diventare bravi come te? Svelaci il tuo segreto!!
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da nicorovoletto »

arien ha scritto:Grazie Terminus... Sei un mito!
Quoto!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
hoopes
Messaggi: 552
Iscritto il: lun ott 13, 2008 16:00

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da hoopes »

Terminus ha scritto:Ovviamente il solaio deve essere protetto anche dall'incendio che si dovesse sviluppare nel controsoffitto.
Quindi se metti un controsoffitto a membrana, sopra non ci deve essere nulla che possa prendere fuoco (anche perchè il controsoffitto è testato per incendio dal basso, non per quello nell'intercapedine).
Eventuali canalizzazioni dovranno essere compartimentate.

Ma cosa hai sopra il capannone industriale per dover garantire la EI ? Oppure devi solo preoccuparti della R delle strutture....
è vero ma se è chiesta solo la protezione fuoco dal basso basta la membrana

riguardo alla protezione del solaio, poiché i membrana sono classificati EI, sarebbe da prevedere anche la protezione R del solaio, sotto al quale va il membrana. mai visto fare ! (per motivi di lavorazione e costi)
Terminus
Messaggi: 12633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da Terminus »

hoopes ha scritto:riguardo alla protezione del solaio, poiché i membrana sono classificati EI, sarebbe da prevedere anche la protezione R del solaio, sotto al quale va il membrana. mai visto fare ! (per motivi di lavorazione e costi)
Non è così.
La membrana delimita il compartimento e quello che c'è sopra non deve avere più caratteristiche R/EI.
La membrana è certificata EI perchè non deve supportare carichi eccetto il peso proprio, ma ovviamente mantiene la propria integrità strutturale per il tempo dovuto.
Per tale intervallo di tempo, il solaio superiore non viene sollecitato dall'incendio, a parte un limitato inevitabile aumento di temperatura nell'intercapedineì (comunque entro i limiti di certificazione).
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1054
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da tigers »

Terminus ha scritto:Ovviamente il solaio deve essere protetto anche dall'incendio che si dovesse sviluppare nel controsoffitto.
Quindi se metti un controsoffitto a membrana, sopra non ci deve essere nulla che possa prendere fuoco (anche perchè il controsoffitto è testato per incendio dal basso, non per quello nell'intercapedine).
Eventuali canalizzazioni dovranno essere compartimentate.
Potresti spiegarti meglio? Mi è chiaro il discorso della non certificazione dall'alto, ma cosa faresti nel caso, tipico delle macchine da condizionamento nel controsoffitto? Le compartimenteresti a parte? E con che cosa a questo punto? Serve ancora qualcosa di certificato EI per fuoco dall'interno.

Io ci sono sempre passato sopra considerando che si tratta di una porzione del compartimento a carico d'incendio nullo (acciaio e lastre A1/A2d0), quel poco che può bruciare è la plastica a bordo macchina, i cavi elettrici sono sicuramente autoestinguenti e non propaganti fiamma...
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da nicorovoletto »

macchine da condizionamento nel controsoffitto?
scusa, ma se hai macchine installate nel controsoffitto questi non potrà mai essere EI
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Terminus
Messaggi: 12633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da Terminus »

tigers ha scritto: Potresti spiegarti meglio? Mi è chiaro il discorso della non certificazione dall'alto, ma cosa faresti nel caso, tipico delle macchine da condizionamento nel controsoffitto? Le compartimenteresti a parte? E con che cosa a questo punto? Serve ancora qualcosa di certificato EI per fuoco dall'interno.

Io ci sono sempre passato sopra considerando che si tratta di una porzione del compartimento a carico d'incendio nullo (acciaio e lastre A1/A2d0), quel poco che può bruciare è la plastica a bordo macchina, i cavi elettrici sono sicuramente autoestinguenti e non propaganti fiamma...
Beh l'incendio di una macchina da condizionamento può fare un bel casino, perchè è facile che vada ad interessare altri materiali combustibili, sia direttamente che mediante il gocciolamento (il fatto di avere carico di incendio bassissimo non vuol dire che localmente non si abbia quantità di materiale combustibile sufficiente per un bel focolaio).
Chi ti assicura quindi che non vengano danneggiati per esempio i pendini di sostegno del controsoffitto a membrana, sezioni del quale potrebbero venire giù annullando l'effetto protettivo ed anzi consentendo la propagazione dell'incendio al livello sottostante?
Considera cosa impone la UNI 9795.
Inoltre ogni attraversamento del controsoffitto EI dovrà avere le medesime caratteristiche, quindi serrande tagliafuoco, collari, schiume in quantità (incluse le plafoniere).
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1054
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da tigers »

nicorovoletto ha scritto:
macchine da condizionamento nel controsoffitto?
scusa, ma se hai macchine installate nel controsoffitto questi non potrà mai essere EI
Ovviamente intendo "al di sopra del controsoffitto", poi da lì canalizzazioni fino alle bocchette, protette da serrande.
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1054
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da tigers »

Terminus ha scritto:
tigers ha scritto: Potresti spiegarti meglio? Mi è chiaro il discorso della non certificazione dall'alto, ma cosa faresti nel caso, tipico delle macchine da condizionamento nel controsoffitto? Le compartimenteresti a parte? E con che cosa a questo punto? Serve ancora qualcosa di certificato EI per fuoco dall'interno.

Io ci sono sempre passato sopra considerando che si tratta di una porzione del compartimento a carico d'incendio nullo (acciaio e lastre A1/A2d0), quel poco che può bruciare è la plastica a bordo macchina, i cavi elettrici sono sicuramente autoestinguenti e non propaganti fiamma...
Beh l'incendio di una macchina da condizionamento può fare un bel casino, perchè è facile che vada ad interessare altri materiali combustibili, sia direttamente che mediante il gocciolamento (il fatto di avere carico di incendio bassissimo non vuol dire che localmente non si abbia quantità di materiale combustibile sufficiente per un bel focolaio).
Chi ti assicura quindi che non vengano danneggiati per esempio i pendini di sostegno del controsoffitto a membrana, sezioni del quale potrebbero venire giù annullando l'effetto protettivo ed anzi consentendo la propagazione dell'incendio al livello sottostante?
Considera cosa impone la UNI 9795.
Appunto, a quella mi sono sempre "ispirato", dato che ammette l'omissione della sorveglianza nei controsoffitti a certe condizioni.
Inoltre ogni attraversamento del controsoffitto EI dovrà avere le medesime caratteristiche, quindi serrande tagliafuoco, collari, schiume in quantità (incluse le plafoniere).
Questo lo dò per scontato.
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da nicorovoletto »

tigers ha scritto:
nicorovoletto ha scritto:
macchine da condizionamento nel controsoffitto?
scusa, ma se hai macchine installate nel controsoffitto questi non potrà mai essere EI
Ovviamente intendo "al di sopra del controsoffitto", poi da lì canalizzazioni fino alle bocchette, protette da serrande.
oops :oops:
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Terminus
Messaggi: 12633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da Terminus »

Secondo me la presenza di UTA o recuperatori nel controsoffitto non rientra tra i casi di deroga concessi dalla UNI 9795.
Analogamente la loro presenza non va accettata al di sopra di un controsoffitto a membrana, ferme rimanendo le altre condizioni di compartimentazione, perchè sussiste il rischio di danneggiamento dello stesso controsoffitto (inoltre i cavi elettrici non propagano la fiamma, nelle condizioni di prova, ma se investiti da questa bruciano lo stesso).
In casi del genere si potrebbe pensare di "chiudere" le suddette macchine in nicchie delimitate con pannelli EI, eventualmente interrompendo al di sotto il controsoffitto a membrana (sul quale andrebbero comunque considerate le necessarie botole per la manutenzione).
Avatar utente
tigers
Messaggi: 1054
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:08

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da tigers »

Terminus ha scritto:Secondo me la presenza di UTA o recuperatori nel controsoffitto non rientra tra i casi di deroga concessi dalla UNI 9795.
Analogamente la loro presenza non va accettata al di sopra di un controsoffitto a membrana, ferme rimanendo le altre condizioni di compartimentazione, perchè sussiste il rischio di danneggiamento dello stesso controsoffitto (inoltre i cavi elettrici non propagano la fiamma, nelle condizioni di prova, ma se investiti da questa bruciano lo stesso).
In casi del genere si potrebbe pensare di "chiudere" le suddette macchine in nicchie delimitate con pannelli EI, eventualmente interrompendo al di sotto il controsoffitto a membrana (sul quale andrebbero comunque considerate le necessarie botole per la manutenzione).
No, no a rigore non ci rientra certamente, ma l'avevo presa come indicazione generale per valutare che "se c'è poco carico d'incendio lo si può accettare".
Sui "pannelli EI" mi chiedo quanti ce ne siano certificati per quel tipo di posa: quelli ordinari "da parete" certamente non andrebbero bene vista la limitata estensione e l'assenza di un lato libero esposto alla T ambiente, gli altri sono tipiicamente certificati in soluzioni più "chiuse" per cavedi o simili. Dovrei verificare se qualcuno ha qualcosa del genere.
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da arien »

nicorovoletto ha scritto:Secondo me la presenza di UTA o recuperatori nel controsoffitto non rientra tra i casi di deroga concessi dalla UNI 9795.
Analogamente la loro presenza non va accettata al di sopra di un controsoffitto a membrana, ferme rimanendo le altre condizioni di compartimentazione, perchè sussiste il rischio di danneggiamento dello stesso controsoffitto (inoltre i cavi elettrici non propagano la fiamma, nelle condizioni di prova, ma se investiti da questa bruciano lo stesso).
In casi del genere si potrebbe pensare di "chiudere" le suddette macchine in nicchie delimitate con pannelli EI, eventualmente interrompendo al di sotto il controsoffitto a membrana (sul quale andrebbero comunque considerate le necessarie botole per la manutenzione).
Da quanto sto capendo al di sipra del controsoffitto a membrana, il carico di incendio dovrebbe essere circa nullo. Sarebbe quasi opportuno non installare nulla all'interno del controsoffitto ma se presenti risulta necessario evitare che questi possano propagare la fiamma.

Le passerelle e i canali porta cavi elettrici come li tratti? Ovviamente non pui schiumarli in quanto comprometti la possibilità di dissipazione del calore!
Ok per le macchine del CDZ che li potresti racchiudere in dei cassoni...
E i faretti? e le palfoniere?
Terminus
Messaggi: 12633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da Terminus »

Canalizzazioni elettriche passanti di piccole dimensioni, secondo me, non pongono grossi problemi, dato che le protezioni a monte dovrebbero eliminare la possibilità di inneschi.
Plafoniere e simili vanno messe al di sotto, senza forare la membrana; altrimenti andrebbero trovate soluzioni certificate dagli stessi produttori.
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da buge »

Terminus ha scritto:Canalizzazioni elettriche passanti di piccole dimensioni, secondo me, non pongono grossi problemi, dato che le protezioni a monte dovrebbero eliminare la possibilità di inneschi.
Plafoniere e simili vanno messe al di sotto, senza forare la membrana; altrimenti andrebbero trovate soluzioni certificate dagli stessi produttori.
Per le condutture elettriche vale quanto previsto dalla CEI 64-8: se stai nei limiti non importa la sigillatura interna dei condotti; per il foro esterno in cui passa il tubo/cavo siamo nella terra di nessuno...puoi metterci del "silicone EI" o similare ...ma non avrai mai lo spessore necessario, per cui non sarebbe certificabile...
I canali/passerelle "andrebbero" sigillati...ma anche qua non ci sono rapporti di prova in tal senso (provati su controsoffitti intendo)...soluzione: non attraversare!
Infine, c'è un problemino che tutti sanno ma fanno finta di non sapere: ipotizziamo che occorra l'impianto rilevazione incendio:
caso 1 - collego i sensori con tubazioni da esterno passate sotto il controsoffitto : così tutto ok! ...ma esteticamente è un obbrobrio...
caso 2 - collego i sensori passando i cavi sopra e forando (piccoli fori) in corrispondenza di ogni sensore: esteticamente molto migliore...ma incertificabile! nessuna schiuma o silicone o altro è provato in tal senso (almeno che io sappia)
Terminus
Messaggi: 12633
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Caratteristiche REI controsoffitto

Messaggio da Terminus »

Hai ragione.
Per "attraversamenti" infatti intendevo i passaggi di cavi sempre interni al controsoffitto, non fori attraverso di esso.
Rispondi