Messaggio da Adriano-Enrico »

Il DM 26/08/92 considera una capacità di deflusso non superiore a 60 per ogni piano (punto 5.1), ovvero 120 persone per ogni uscita di sicurezza da 1,20 m (punto 5.3) e quindi numero u.s. correlato all'affollamento di ogni piano punto 5.5), il tutto inteso come deflusso orizzontale dal piano stesso.
Al punto 5.5 si richiama la larghezza totale delle uscite di piano e , per le scuole con più di 3 piani fuori terra, richiede la verifica della larghezza totale vie esodo in base alla somma del massimo affollamento ipotizzabile di due piani consecutivi.

Ho dei dubbi su tale impostazione per le scuole a più piani e chiedo aiuto:

a) quale è la capacità di deflusso da attribuire alle scale per definirne la larghezza con oltre 3 piani: 60 persone a modulo ? oppure 37,5 - 33 persone/modulo in relazione all'altezza edificio?
b) per le scuole fino a 3 piani fuori terra, il riferimento orizzontale è di 60 persone/modulo; tale valore è anche valido per il dimensionamento delle scale?
Nella Circ. prot. P2244/4122 sott. 32 del 30.10.96 all. B, nulla viene chiarito in merito per edifici a tre piani fuori terra; per edifici a due piani fuori terra, è ammessa una sola scala protetta a condizione che la capacità di deflusso non sia superiore a 50 ed altre limitazioni dei percorsi e rivestimenti.

Grazie per i chiarimenti