salve
scrivo per delucidazioni in merito agli impianti di evacuazione fumo descritti dalla regola tecnica in oggetto.al punto 4.9 viene indicato:
Le aree adibite alla vendita devono essere provviste di un sistema di controllo
dei fumi finalizzato a garantire un’altezza libera dal fumo pari almeno a 2,00
metri. Per un efficace lavaggio:
a) aperture di aerazione naturale ricavate lungo il perimetro e/o in copertura
aventi superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del
compartimento. Le aperture devono essere distribuite il più possibile
uniformemente privilegiando la realizzazione di aperture sia nella parte bassa
che nella parte alta delle pareti o in copertura. Le superfici di aerazione devono
essere dotate di un sistema di apertura automatico o manuale degli infissi la
cui gestione deve essere considerata nel piano di emergenza e segnalata per le
squadre di soccorso. L’aerazione naturale può essere realizzata anche tramite
camini ed intercapedini;
b) sistema di controllo dei fumi con l’ausilio di evacuatori di fumo e calore
(EFC) a funzionamento naturale o con l’ausilio di estrattori meccanici,
dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto
e di prodotto.
nel caso si voglia optare per la scelta a) è possibile dunque evitare le prescrizioni imposte dalla nuova 9494 ?
avete mai optato per una scelta di questo tipo?
DM 27 luglio 2010 - attività commerciali
Moderatore: Edilclima
Re: DM 27 luglio 2010 - attività commerciali
La scelta a) non comporta la definizione di un impianto EFC meccanico o naturale, quindi niente UNI 9494.
Attenzione in ogni caso ai sistemi di apertura degli infissi.
Attenzione in ogni caso ai sistemi di apertura degli infissi.
Re: DM 27 luglio 2010 - attività commerciali
Concordo con Terminus. Dirò di più: 1/40 e sistema di apertura automatico "tipo EFC", ma senza che si tratti di "Impianto EFC".
Re: DM 27 luglio 2010 - attività commerciali
perfetto grazie
-
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
Re: DM 27 luglio 2010 - attività commerciali
mi riallaccio al seguente post per chiedere chiarimenti:Terminus ha scritto:La scelta a) non comporta la definizione di un impianto EFC meccanico o naturale, quindi niente UNI 9494.
Attenzione in ogni caso ai sistemi di apertura degli infissi.
- supermercato superiore ai 400 m2 ma inferiore ai 600 m2, la UNI 9494 non la posso applicare, in quanto inferiore ai 600 m2, che normativa devo seguire?
- scelta a): ho dei vasistas sul perimetro, li deve rendere meccanici per essere conforme?
Re: DM 27 luglio 2010 - attività commerciali
E' accettabile anche l'apertura manuale.
Cmq la UNI 9494-1 non vieta la realizzazione di SENFC anche su superfici <600mq (vedi punto 6.
Cmq la UNI 9494-1 non vieta la realizzazione di SENFC anche su superfici <600mq (vedi punto 6.
-
- Messaggi: 350
- Iscritto il: gio set 25, 2008 14:45
Re: DM 27 luglio 2010 - attività commerciali
l'apertura manuale la devo realizzare in modo meccanico? un attuatore sull'infisso (vasistas) che mi abiliti l'apertura visto che sono a filo soffitto?Terminus ha scritto:E' accettabile anche l'apertura manuale.
Cmq la UNI 9494-1 non vieta la realizzazione di SENFC anche su superfici <600mq (vedi punto 6.
Re: DM 27 luglio 2010 - attività commerciali
in tema di prevenzione incendi ed attività commerciali, segnalo questo:
http://www.pro-fire.org/servizi/news/10 ... zzini.html
Studio elaborato dall'Ing. Maurizio D'Addato, Dirigente Superiore Corpo VVF sugli incendi nei centri commerciali, supermercati e grandi magazzini relativo agli anni 2008-2012.
http://www.pro-fire.org/servizi/news/10 ... zzini.html
Studio elaborato dall'Ing. Maurizio D'Addato, Dirigente Superiore Corpo VVF sugli incendi nei centri commerciali, supermercati e grandi magazzini relativo agli anni 2008-2012.
riccardo - affetto da superbonus