Acetilene e ossigeno
Moderatore: Edilclima
Acetilene e ossigeno
solo stoccaggio di serbatoi mobili di acetilene e ossigeno usati in cantiere per saldature: quante bombole posso stoccare per non rientrare nelle attività soggette?
per l'acetilene il limite è di 0.75 mc di capacità geometrica, quindi circa 10 (supponendo di usare quelle grandi da circa lt 75); non dovrei rientrare quindi nell'attività 3
per l'ossigeno il limite è di 3 mc quindi addidittura 60 (supponendo di usare quelle grandi da circa lt 50 cadauna); non dovrei rientrare quindi nell'attività 5
secondo voi è tutto giusto o sto sbagliando qualcosa?
grazie
per l'acetilene il limite è di 0.75 mc di capacità geometrica, quindi circa 10 (supponendo di usare quelle grandi da circa lt 75); non dovrei rientrare quindi nell'attività 3
per l'ossigeno il limite è di 3 mc quindi addidittura 60 (supponendo di usare quelle grandi da circa lt 50 cadauna); non dovrei rientrare quindi nell'attività 5
secondo voi è tutto giusto o sto sbagliando qualcosa?
grazie
Re: Acetilene e ossigeno
No, l'acetilene in bombole è un gas disciolto, solitamente in acetone.
Quindi per esso l'attività è la 3b con limite di 75kg (del solo acetilene ovviamente)
Quindi per esso l'attività è la 3b con limite di 75kg (del solo acetilene ovviamente)
Re: Acetilene e ossigeno
scusami terminus ma a quale ti riferisci esattamente:
Attività 3.1.B : Rivendite di gas infiammabili compressi in recipienti mobili con capacità geometrica complessiva > 0,75 mc.
Attività 3.2.B : Depositi di gas infiammabili compressi in recipienti mobili con capacità geometrica complessiva da 0,75 a 10 mc.
Attività 3.3.C : Depositi di gas infiammabili compressi in recipienti mobili con capacità geometrica complessiva > 10 mc.
Attività 3.4.C : Impianti di riempimento di gas infiammabili compressi in recipienti mobili con capacità geometrica complessiva > 0,75 mc.
Attività 3.5.A : Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in recipienti mobili, con massa complessiva da 75 a 300 kg.
Attività 3.6.B : Rivendite di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in recipienti mobili, con massa complessiva > 75 kg.
Attività 3.7.B : Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in recipienti mobili, con massa complessiva da 300 kg a 1000 kg.
Attività 3.8.B : Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL), in recipienti di massa complessiva < 1000 kg.
Attività 3.9.C : Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in recipienti mobili, con massa complessiva > 1000 kg.
Attività 3.10.C : Impianti riempimento di gas infiammabili disciolti o liquefatti in recipienti mobili di massa complessiva > 75 kg.
io pensavo che il mio limite era la seconda (la 3.2.b) se è come dici tu allora dovrebbe essere la 3.7.b, però sono cmq 300 kg
Attività 3.1.B : Rivendite di gas infiammabili compressi in recipienti mobili con capacità geometrica complessiva > 0,75 mc.
Attività 3.2.B : Depositi di gas infiammabili compressi in recipienti mobili con capacità geometrica complessiva da 0,75 a 10 mc.
Attività 3.3.C : Depositi di gas infiammabili compressi in recipienti mobili con capacità geometrica complessiva > 10 mc.
Attività 3.4.C : Impianti di riempimento di gas infiammabili compressi in recipienti mobili con capacità geometrica complessiva > 0,75 mc.
Attività 3.5.A : Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in recipienti mobili, con massa complessiva da 75 a 300 kg.
Attività 3.6.B : Rivendite di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in recipienti mobili, con massa complessiva > 75 kg.
Attività 3.7.B : Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in recipienti mobili, con massa complessiva da 300 kg a 1000 kg.
Attività 3.8.B : Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL), in recipienti di massa complessiva < 1000 kg.
Attività 3.9.C : Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in recipienti mobili, con massa complessiva > 1000 kg.
Attività 3.10.C : Impianti riempimento di gas infiammabili disciolti o liquefatti in recipienti mobili di massa complessiva > 75 kg.
io pensavo che il mio limite era la seconda (la 3.2.b) se è come dici tu allora dovrebbe essere la 3.7.b, però sono cmq 300 kg
Re: Acetilene e ossigeno
Prendi l'elenco di cui all'All.I del DPR 151/11: per l'acetilene l'attività è la 3b, la categoria in cui ricadi dipende dai quantitativi.
Secondo la classificazione del DM che tu riporti, sopra i 75kg hai la 3.5.A; se superi i 300kg ricadi nella 3.7.B
Secondo la classificazione del DM che tu riporti, sopra i 75kg hai la 3.5.A; se superi i 300kg ricadi nella 3.7.B
-
- Messaggi: 5240
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Acetilene e ossigeno
Riprendo questo 3D per una info. Una bombola classica di acetile da 40L in massa quanto contiene? Ho trovato valori variabili da 5 a 7kg
Tom Bishop
Re: Acetilene e ossigeno
io ho un valore di riferimento di 7 Kg su 40 litri
-
- Messaggi: 5240
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Acetilene e ossigeno
-
- Messaggi: 5240
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13