uni 9490 cosa strana personale

Messaggio da nicorovoletto »

un tempo or sono nel 2003 avevo previsto un gruppo antincendio 9490 con pompa impianto + joker... poi ho avuto la brillante idea di aggiungere una seconda pompa impianto (di riserva) ovvero se la prima si brucia ne ho subito una seconda pronta senza aspettare tempi di sostituzione. Ora il centro assistenza però le fà funzionare assieme perchè dice che il collaudo deve essere fatto così... con entrambe le pompe in funzione... però allora l'interruttore elettrico scatta.
Secondo in qualità di tecnico e dopo aver fatto una prova sull'impianto e aver dimostrato che funziona così sia su carta che nella realtà posso fare una dichiarazione di funzionamento e scrivere al centro assistenza di non fare le prove con un gruppo a 2 pompe ma come se fosse una sola??
spero di essere stato chiaro e siccome sò già che mi risponderete di sì.... voglio soltanto un appoggio morale.. grazie ciao
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Terminus
Messaggi: 12657
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: uni 9490 cosa strana personale

Messaggio da Terminus »

Ma certo che hai ragione.
la seconda pompa per il funzionamento dell'impianto e' come se non esistesse.
Naturalmente dovrai collaudare prima una e poi l'altra...... :wink:
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: uni 9490 cosa strana personale

Messaggio da nicorovoletto »

Naturalmente dovrai collaudare prima una e poi l'altra...... :wink:
sempre il solito pignolo! :wink:

(grazie per il conforto)
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!