Quadri elettrici protetti dall'incendio.

Messaggio da carmine.lionetti »

D.M. 19/08/1996 art. 13.3
--------------------------------
13.3 QUADRI ELETTRICI GENERALI
Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.
--------------------------------

Cosa si intende per "protetta dall'incendio"?

La domanda viene da una richiesta della CCVLPS che "osservava una non conformità" nel posizionamento del quadro elettrico secondario di distribuzione elettrica di una sala conferenze.
Il quadro è posizionato nella sala suddetta in posizione non accessibile al pubblico (in armadio chiuso a chiave). La sala è compartimentata dal resto della struttura e protetta da rivelatori automatici puntiformi e impianto sprinkler.
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Quadri elettrici protetti dall'incendio.

Messaggio da Terminus »

Il tuo quadro non è "ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio", in quanto interno all'attività a rischio.
Ma se trattasi di quadro secondario la questione va spostata: tale quadro è essenziale per la gestione delle emergenze ?

I quadri generali devono essere raggiungibili e protetti perchè da li è possibile gestire le utenze elettriche di sicurezza, inoltre un intervento dei VVF non è soggetto al rischio di elettrocuzione per il mantenimento in tensione del tratto di rete a monte dello sgancio generale (che per la 64/8 tutti i luoghi marci devono avere).
Se la gestione delle utenze di sicurezza avviene da altro quadro (quello principale a monte) e analogamente il sezionamento di emergenza avviene altrove, secondo me il quadro secondario può rimanere dov'è, quindi non protetto (l'unica condizione è che non sia accessibile al pubblico quindi a persone non autorizzate).
carmine.lionetti
Messaggi: 26
Iscritto il: mar set 29, 2009 15:45

Re: Quadri elettrici protetti dall'incendio.

Messaggio da carmine.lionetti »

Ero giunto alla stessa conclusione anche leggendo la 64-54.
Domani ho l'incontro tecnico per chiarire gli aspetti progettuali e ti aggiorno.
Grazie, come al solito il tuo intervento è provvidenziale :)
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: Quadri elettrici protetti dall'incendio.

Messaggio da gararic »

chiedo venia, ma un locale di pubblico spettacolo automaticamente è anche un luogo "marcio" ?
riccardo - affetto da superbonus
satchmo
Messaggi: 128
Iscritto il: gio nov 15, 2007 17:57
Località: Venezia

Re: Quadri elettrici protetti dall'incendio.

Messaggio da satchmo »

Secondo me un pubblico spettacolo è quasi sempre marcio. Leggendo la sez. 752 della 64-8, in linea teorica una sala per conferenze minuscola è di pubblico spettacolo, ma potrebbe non essere marcio (tipo A). In altre parole, secondo me, non c'è automatismo nell'identificare marcio con pubblico spettacolo, anche se nel 99% dei casi ciò sarà vero. Che ne dici?
Chicco78
Messaggi: 94
Iscritto il: gio gen 29, 2015 12:06

Re: Quadri elettrici protetti dall'incendio.

Messaggio da Chicco78 »

Buongiorno a tutti,
riprendo questa discussione per un quesito analogo anche se inerente un'attività di esposizione e vendita.
D.M. 27/07/2010 p.6.2
"I quadri elettrici generali devono essere ubicati in posizione segnalata, protetta dall’incendio e facilmente accessibile. Nel caso in cui i quadri elettrici siano installati in posizione che non risulti facilmente accessibile deve essere previsto un comando di sgancio a distanza."
Secondo voi se installo un comando di sgancio a distanza posso evitare di ubicare il quadro in posizione "protetta dall'incendio"?
Specifico che si tratta di un piccolo negozio (circa 500 mq).
Grazie
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Quadri elettrici protetti dall'incendio.

Messaggio da Terminus »

Se non vi sono alimentazioni di sicurezza da proteggere e se lo sgancio avviene su quadro esterno all'attività (quello di consegna per esempio), secondo me si.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3038
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Quadri elettrici protetti dall'incendio.

Messaggio da weareblind »

Anche per me.