reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento

Messaggio da nicorovoletto »

scusate la domanda che può essere banale per chi ha le idee chiare :roll:
La situazione è questa, tetto portante in legno con tavolato, il tavolato è stato distanziato di 2cm per permeterre all'isolante acustico posto sopra il tavolato di assorbire il rubire.
L'isolamento acustico in questo caso risulta inserito tra il tavolato e i coppi, funge quindi sia da isolante acustico che termico.
Ora mi propongono questo materiale con relativa scheda, ma può andare bene detta certificazione?:
http://www.softex-srl.com/Certificati/T ... tto_01.pdf
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento

Messaggio da nicorovoletto »

ovvero posso ancora utilizzare certificazioni di reazione al fuoco classificati con il dm 26/06/1984
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento

Messaggio da Terminus »

Gli isolanti termoacustici sono ormai tutti soggetti a marcatura CE (periodo di coesistenza scaduto)
La classificazione della reazione al fuoco deve fare parte della dichiarazione del fabbricante.

Vedi anche la Circ.5714 del 04/07/06
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento

Messaggio da nicorovoletto »

Terminus ha scritto:Gli isolanti termoacustici sono ormai tutti soggetti a marcatura CE (periodo di coesistenza scaduto)
La classificazione della reazione al fuoco deve fare parte della dichiarazione del fabbricante.

Vedi anche la Circ.5714 del 04/07/06
come fai districarti in questo groviglio di cose :roll: :roll:
grazie cmq.

allora ora studio la circ. 5714... ma riesci a spiegarmi in velocità la "dichiarazione del fabbricante" cosè?... (intendevi il "dich. conf.2004": dichiarazione di conformità.)
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento

Messaggio da Terminus »

Nella marcatura CE il fabbricante deve dichiarare le caratteristiche del prodotto, tra cui, per i materiali isolanti, vi è la classe di reazione al fuoco.
Ciò è dettagliato nelle varie norme armonizzate di prodotto.
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento

Messaggio da nicorovoletto »

scusa se riesumo l'argomento...
Ma i materiali NON da costruzione ad oggi trovo solo le certificazioni con dm 26.06.1984? quindi ancora classe 1, 2 ecc.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento

Messaggio da Terminus »

Si
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento

Messaggio da nicorovoletto »

Terminus ha scritto:Si
che tu sappia. e/o abbia visto.. ci sono anche materiali non da costruzione, tipo tendaggi classificati con gli eurocodici? (ovvero che hanno la norma di prodotto?)
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento

Messaggio da Terminus »

Non mi sembra vi sia una direttiva europea in proposito, quindi niente norme armonizzate.
In Italia vige l'istituto obbligatorio dell'omologazione ministeriale.
Rispondi