Allora il decreto degli ospedali è chiaro, vuole le valvole di intercettazione dei gas mediali in ogni filtro a prova di fumo (art.5.1 comma 2)
Perchè una ditta che fà solo installazione e progettazione di gas medicali continua a dirmi che è sufficiente l'intercettazione nel filtro dove cè l'ascensore antincendio?
Vi è mai capitato di progettare/seguire questi tipi di impianto e come vi comportate?
gas medicali e ospedali
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
gas medicali e ospedali
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: gas medicali e ospedali
Valvole di piano sul montante -> valvole con sensori di posizione nel filtro a prova di fumo da cui si presume arrivino i VVF (con segnale riportato in tutti gli accessi al comparto) -> quadro di riduzione di secondo stadio -> valvole di area asservite alla singola sala o al gruppo di utenze omogenee (degenze, terapia intensiva, etc) con allarme di alta/bassa riportato in luogo presidiato.
Non puoi passare in un comparto con le tubazioni a servizio di un altro comparto senza compartimentarle REI120, non devi quindi intercettarle nei filtri. Quelle a servizio del comparto devono sempre essere intercettate in un filtro.
Mettere le valvole in tutti i filtri sarebbe pericolosissimo, devi avere solo un punto per aprire e chiudere, diversamente potresti chiudere un punto di alimentazione convinto di aver intercettato ma avere nivece ancora la rete alimentata.
Non puoi passare in un comparto con le tubazioni a servizio di un altro comparto senza compartimentarle REI120, non devi quindi intercettarle nei filtri. Quelle a servizio del comparto devono sempre essere intercettate in un filtro.
Mettere le valvole in tutti i filtri sarebbe pericolosissimo, devi avere solo un punto per aprire e chiudere, diversamente potresti chiudere un punto di alimentazione convinto di aver intercettato ma avere nivece ancora la rete alimentata.
redigere redigere redigere
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: gas medicali e ospedali
grazie!!
Leggendo solo il decreto di prevenzione incendi sembrava diverso...
Grazie ancora!!
Leggendo solo il decreto di prevenzione incendi sembrava diverso...
Grazie ancora!!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: gas medicali e ospedali
Questo è il metodo che uso, lo ritengo giusto e coerente con la normativa, e non ho finora avuto contestazioni di sorta.
L'unica variante è sulla posizione dei pressostati di allarme, alcuni li montano sui quadri di riduzione, altri sulle valvole "di area". Stante che se la pressione parte è colpa del riduttore, mi sta bene in entrambi i posti. I riduttori falli sempre doppi.
L'unica variante è sulla posizione dei pressostati di allarme, alcuni li montano sui quadri di riduzione, altri sulle valvole "di area". Stante che se la pressione parte è colpa del riduttore, mi sta bene in entrambi i posti. I riduttori falli sempre doppi.
redigere redigere redigere
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: gas medicali e ospedali
no.. non devo progettare... sto seguendo la prevenzione incendi... chiederò il progetto 37/08 a chi installa ll'impianto.
Mi era sorto il dubbio in quanto mi avevano sottoposto il progetto e ho trovato questa incongruenza dove il dm chiede le valvole in ogni filtro mentre la ditta le ha indicate solo nel locale filtro dell'ascensore antincendio e non negli altri locali filtro delle altre scale dove invece riportano solo il segnale.
Mi era sorto il dubbio in quanto mi avevano sottoposto il progetto e ho trovato questa incongruenza dove il dm chiede le valvole in ogni filtro mentre la ditta le ha indicate solo nel locale filtro dell'ascensore antincendio e non negli altri locali filtro delle altre scale dove invece riportano solo il segnale.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!