qualcuno l'ha già letta?
ci sono grosse differenze con la 9490 (in particolare circa le indicazioni per le pompe di compensazione)?
MC
UNI EN 12845
Moderatore: Edilclima
- marcocinalli
- Messaggi: 335
- Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
- Località: chieti
- Contatta:
UNI EN 12845
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
- marcocinalli
- Messaggi: 335
- Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
- Località: chieti
- Contatta:
presentazione lowara
E' disponibile la presentazione della Lowara sul sito internet del collegio dei periti di Varese
http://www.collegio-periti.va.it/ nella sezione "formazione continua"
Buone ferie a tutti
http://www.collegio-periti.va.it/ nella sezione "formazione continua"
Buone ferie a tutti
-
- Messaggi: 176
- Iscritto il: mer mar 14, 2007 11:55
- Contatta:
Re: UNI EN 12845
Le pompe sono trattate in maniere molto particolareggiata nella nuova norma, della serie che bidgona sempre verificare la curva di lavoro di ogni singola pompa.
la grossa differenza sta nei gruppi di pressurizzazione per alimentazioni di tipo superiore, la nuova norma dice che in caso di più pompe solo una può essere alimentata da motore elettrico, le altre da motori diesel, quindi non è più possibile avere gruppi con due elettropompe principali ma è necessario un gruppo motopompa, con quello che consegue sul locale del gruppo stesso.
Quindi niente più gruppi elettrogeni per alimentare le elettropompe in alternativa alla rete?Lisa ha scritto:la grossa differenza sta nei gruppi di pressurizzazione per alimentazioni di tipo superiore, la nuova norma dice che in caso di più pompe solo una può essere alimentata da motore elettrico, le altre da motori diesel, quindi non è più possibile avere gruppi con due elettropompe principali ma è necessario un gruppo motopompa, con quello che consegue sul locale del gruppo stesso.
Puoi postare l'articolo completo?
esatto niente più gruppi elettrogeni, pare sia ritenuto più affidabile una motopompa piuttosto che il circuito elettrico che alimenta il motore elettrico...
certo poi c'è la parte sulla manutenzione che è molto più accurata della 9490...
comunque il punto è il 10.2
10.2 Installazioni a più pompe
Le pompe devono avere curve caratteristiche compatibili e devono essere in grado di funzionare in parallelo a tutte le possibili portate.
Dove vengono installate due pompe, ognuna deve essere in grado di fornire indipendentemente le portate e le pressioni specificate. Dove sono installate tre pompe, ogni pompa deve essere in grado di fornire almeno il 50% della portata richiesta alla pressione specificata.
Nei casi in cui più di una pompa è installata in una alimentazione idrica superiore o doppia, non più di una deve essere azionata da motore elettrico.
ergo se hai più di una pompa una può essere elettrica e le altre devono essere motopompe
certo poi c'è la parte sulla manutenzione che è molto più accurata della 9490...
comunque il punto è il 10.2
10.2 Installazioni a più pompe
Le pompe devono avere curve caratteristiche compatibili e devono essere in grado di funzionare in parallelo a tutte le possibili portate.
Dove vengono installate due pompe, ognuna deve essere in grado di fornire indipendentemente le portate e le pressioni specificate. Dove sono installate tre pompe, ogni pompa deve essere in grado di fornire almeno il 50% della portata richiesta alla pressione specificata.
Nei casi in cui più di una pompa è installata in una alimentazione idrica superiore o doppia, non più di una deve essere azionata da motore elettrico.
ergo se hai più di una pompa una può essere elettrica e le altre devono essere motopompe