UNI 9795 - rivelatori a sottotetto

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

UNI 9795 - rivelatori a sottotetto

Messaggio da Terminus »

Devo prevedere dei rivelatori nel sottotetto di un capannone industriale.
La copertura prefabbricata è ad elementi sporgenti e, considerando l'altezza del sottotetto (circa 1,5 metri), tali elementi sporgenti costituiscono ovviamente un'altezza non inferiore al 15%.
Ho intenzione di installare rivelatori lineari, per semplificare la posa in opera, ma la UNI 9795 punto 5.4.5.6 unitamente al punto 5.4.5.5, obbliga ad installare rivelatori addizionali: uno ogni due convenzionali con un minimo di due per campata.

Non riesco a capire la frase "con un minimo di due per campata": nella mia situazione avrei tutte campate da 1-2 metri di larghezza ciascuna.

Avete già affrontato situazioni simili?
Come vi siete regolati ? (non ditemi che avete installato tutti rivelatori puntiformi..........)
aupaz
Messaggi: 969
Iscritto il: lun gen 07, 2008 12:38

Re: UNI 9795 - rivelatori a sottotetto

Messaggio da aupaz »

Ciao Term,
secondo me il discorso và dietro la logica degli sprinkler, che per essere azionati alla svelta devono essere messi nei punti migliori ecc, e quindi nel caso di coperture non lineari, è un bel casino....
Io nell'industriale prevedo sempre barriere lineari, a a prescindere dall'orientamento dei travi della copertura, posizionandoli al di sotto della trama delle travi, i VVFF non mi hanno mai chiesto o contestato nulla...
Inoltre, se li disponi secondo la direzione dei travi, le barriere praticamente sempre hanno "gittata" maggiore della lunghezza di un trave (travi a Y spesso e volentieri), quindi, con una barrirera puoi coprire una lunghezza che comprende più travi a Y e di conseguenza anche qualche trave portante ortogonale a questi. Quindi in ogni caso, le barriere hanno il fascio infrarosso sotto l'orditura portante e di solito, vanno da una parete a quella opposta senza considerare altro, ove le lunghezze lo permettano.

Al limite, chiedi un parere informale al comando, perchè sicuramente da comando a comando possono cambiare idea. Ma non vorrei che gli fai presente una cosa a cui loro non hanno mai pensato... Qui mi dicono che le barriere non sono poi così utili... Pensa te :-((((
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: UNI 9795 - rivelatori a sottotetto

Messaggio da patri »

Buongiorno, mi aggancio a questo post, sperando in un aiuto.
Capannone lungo circa 100m con copertura a doppia falda e travi triangolari piene posizionate ogni 10m trasversalmente allo sviluppo del capannone. Le travi hanno altezza >15% dell'altezza del capannone.
La norma UNI 9795 dice di privilegiare soluzioni che prevedano l’installazione delle unità di rivelazione prossime alla linea di falda o di colmo del tetto e parallele alla linea di colmo: in questo caso posso installare i rivelatori lineari al di sotto delle travi parallelamente alla linea di colmo? Trovo delle indicazioni contrastanti su siti di produttori e non ne vengo a capo.

Grazie
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
buge
Messaggi: 321
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: UNI 9795 - rivelatori a sottotetto

Messaggio da buge »

minimo di 2 per campata secondo me è riferito al fatto che le travi di copertura poggeranno ogni "x" m su delle travi centrali al capannone (a loro ortogonali): quella è la "campata".
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: UNI 9795 - rivelatori a sottotetto

Messaggio da patri »

Grazie della risposta anche se sono poi riuscita a chiarire il mio caso con l'aiuto della nuova 9795:2013 che, finalmente, mette rappresentazioni grafiche che poco danno spazio alla libera interpretazione.
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
Rispondi