Buonasera a tutti, mi sono appena iscritto e ho bisogno di una informazione.
Dovendo progettare una rete idrica antincendio con idranti UNI45 e che va a sostituirne una esistente ma vetusta, la nuova rispetto alla vecchia ha un diverso posizionamento di alcuni idranti ( non tutti ) e un diverso percorso delle tubazioni di alimentazione.
Questa rete va a servire più attività 87 che hanno già il loro CPI.
Il progetto della nuova rete deve essere sottoposto a parere preventivo dei Vigili del Fuoco o basta redigerlo secondo la norma UNI 10779/2002 e consegnarlo ai titolari delle attività 87 che poi provvederanno alla modifica del loro CPI?
Abbiate pazienza ma una cosa del genere non mi è mai capitata.
Grazie
Impianto idrico Idranti UNI 45
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 621
- Iscritto il: lun lug 16, 2007 13:10
- Località: Varese
Impianto idrico Idranti UNI 45
Ma perchè in italia siamo tutti esperti?
Re: Impianto idrico Idranti UNI 45
Che mi risulti, non è possibile sottoporlo al parere preventivo dei VVF, visto che la rete idrica antincendio non fa attività di per sè... una volta lo si faceva visionare al Comando "per consuetudine", ora non mi risulta sia più così.Colin Caldwell ha scritto:Il progetto della nuova rete deve essere sottoposto a parere preventivo dei Vigili del Fuoco o basta redigerlo secondo la norma UNI 10779/2002 e consegnarlo ai titolari delle attività 87 che poi provvederanno alla modifica del loro CPI?
Secondo me basta che ti limiti a seguire la UNI 10779/02 e sei a posto...
Ciao
-
- Messaggi: 176
- Iscritto il: mer mar 14, 2007 11:55
- Contatta:
Fa riferimento ai vecchi idranti (che sicuramente facevano parte dei CPI esistenti) per il posizionamento dei nuovi. La norma ad oggi 19/07/07 mi sembra che non sia più la 10779/02 ma la nuova 12845. Su questa affermazione non vorrei anticipare troppo i tempi e chidervi di controllare voi stessi il sito UNI che dichiara la 10779/02 ritirata oggi.