Ho 3 cogeneratori a gas metano e il costruttore mi dichiara per ogni motore (producono elettricità + riscaldamento)
Da catalogo questi sono i valori.
5.5 kW elettrica
12.5 kW pot. termica
15 kW portata termica.
Ora, il dubbio è come fare la centrale termica....
Il DM ci parla di POTENZA NOMINALE COMPLESSIVA
Voi quale utilizzereste????
Il costruttore mi dice che "sulla targhetta" scriverà 5.5 kW... (cosi' non è soggetta a VVF e non cè normativa di riferimento....)
Accetto il racconto dell'esperienza vostra ... a me la cosa non convince molto ...
Grazie a chi mi potrà aiutare...
COGENERAZIONE - DM 13/07/2011
Moderatore: Edilclima
Re: COGENERAZIONE - DM 13/07/2011
la potenza nominale complessiva è definita dal decreto stesso, è la potenza meccanica, quindi sarà un po' più grande della potenza elettrica
Re: COGENERAZIONE - DM 13/07/2011
Nessuna di quelle che hai citato.
La potenza nominale complessiva è la somma delle potenze meccaniche all'asse motore.
Tale potenza deve essere dichiarata dal costruttore.
Per avere un idea, puoi considerare un rendimento dell'alternatore pari a 0,9
La potenza nominale complessiva è la somma delle potenze meccaniche all'asse motore.
Tale potenza deve essere dichiarata dal costruttore.
Per avere un idea, puoi considerare un rendimento dell'alternatore pari a 0,9