Avendo in CT caldaia con pot. termica max focolare 240 kW con annesso bruciatore a gas modulante con pot. max 350 kW, quale potenza devo considerare per sistema espansione?
Grazie anticipate per risposta....
Quale potenza considerare per pratica ISPESL?
Moderatore: Edilclima
Re: Quale potenza considerare per pratica ISPESL?
per INAIL e ANITINCENDIO 240kW perchè è quella la Portata effettivamente bruciata.
Re: Quale potenza considerare per pratica ISPESL?
sicuro?
Nel caso inverso....
Ovvero pot bruciatore minore pot caldaia...
La targhetta è sulla caldaia...
Nel caso inverso....
Ovvero pot bruciatore minore pot caldaia...
La targhetta è sulla caldaia...
Re: Quale potenza considerare per pratica ISPESL?
nel caso in cui il tecnico abilitato DM 37/08 ha decurtato la potenzialità, certo nn è una situazione efficiente come resa, ma in quel caso la potenzialità a mio avviso è comunque quella della terghetta.
Re: Quale potenza considerare per pratica ISPESL?
E' il bruciatore ad essere il generatore termico che a sua volta è alimentato dalla linea combustibile.
La caldaia ha una potenza temica inferiore ammissa.
Secondo me la pratica deve ssere dichiarata per la potenza massima del generatore che coincide con quella del bruciatore.
La caldaia ha una potenza temica inferiore ammissa.
Secondo me la pratica deve ssere dichiarata per la potenza massima del generatore che coincide con quella del bruciatore.
- weareblind
- Messaggi: 3002
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Quale potenza considerare per pratica ISPESL?
Per l'antincendio il livello effettivo di rischio è determinato dalla potenza utile al focolare, io ho sempre usato quella.
Re: Quale potenza considerare per pratica ISPESL?
No weare devi considerare la potenza totale data dal combustibile bruciato, la potenza utile è quella ceduta all'acqua al netto delle perdite del generatore.weareblind ha scritto:Per l'antincendio il livello effettivo di rischio è determinato dalla potenza utile al focolare, io ho sempre usato quella.
Re: Quale potenza considerare per pratica ISPESL?
Non la potenza Utile ma la Potenza al focolare o Portata Termica perchè rappresenta la quantità di combustibile che entra.