Quale potenza considerare per pratica ISPESL?

Messaggio da GIACOMO68 »

Avendo in CT caldaia con pot. termica max focolare 240 kW con annesso bruciatore a gas modulante con pot. max 350 kW, quale potenza devo considerare per sistema espansione?
Grazie anticipate per risposta....
JACK
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Quale potenza considerare per pratica ISPESL?

Messaggio da Kalz »

per INAIL e ANITINCENDIO 240kW perchè è quella la Portata effettivamente bruciata.
girondone
Messaggi: 12811
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Quale potenza considerare per pratica ISPESL?

Messaggio da girondone »

sicuro?
Nel caso inverso....
Ovvero pot bruciatore minore pot caldaia...
La targhetta è sulla caldaia...
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Quale potenza considerare per pratica ISPESL?

Messaggio da Kalz »

nel caso in cui il tecnico abilitato DM 37/08 ha decurtato la potenzialità, certo nn è una situazione efficiente come resa, ma in quel caso la potenzialità a mio avviso è comunque quella della terghetta.
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: Quale potenza considerare per pratica ISPESL?

Messaggio da arien »

E' il bruciatore ad essere il generatore termico che a sua volta è alimentato dalla linea combustibile.
La caldaia ha una potenza temica inferiore ammissa.
Secondo me la pratica deve ssere dichiarata per la potenza massima del generatore che coincide con quella del bruciatore.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3002
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Quale potenza considerare per pratica ISPESL?

Messaggio da weareblind »

Per l'antincendio il livello effettivo di rischio è determinato dalla potenza utile al focolare, io ho sempre usato quella.
Terminus
Messaggi: 12590
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Quale potenza considerare per pratica ISPESL?

Messaggio da Terminus »

weareblind ha scritto:Per l'antincendio il livello effettivo di rischio è determinato dalla potenza utile al focolare, io ho sempre usato quella.
No weare devi considerare la potenza totale data dal combustibile bruciato, la potenza utile è quella ceduta all'acqua al netto delle perdite del generatore.
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Quale potenza considerare per pratica ISPESL?

Messaggio da Kalz »

Non la potenza Utile ma la Potenza al focolare o Portata Termica perchè rappresenta la quantità di combustibile che entra.