presa aria kit sovrapressione filtro antincendio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

presa aria kit sovrapressione filtro antincendio

Messaggio da arien »

Ciao a tutti,
sto trattando un filtro che separa vano scala edificio residenziale da autorimessa.
Potete cortesemente dirmi se l'aria presa dal kit di sovrappressine può essere ripresa dal vano scale?
La presa dell'aria canalizzata deve arriavre sempre all'esterno? Non posso prendere aria da altro compartimento?
Grazie!
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: presa aria kit sovrapressione filtro antincendio

Messaggio da Terminus »

Non puoi.
La norma prevede l'aspirazione dell'aria dall'esterno.
Il buon senso ti dice subito che non puoi prendere aria da un compartimento x che potrebbe essere investito dal fumo.
Le scale a prova di fumo dovrebbero essere fonte di aria pulita, ma un impianto così fatto creerebbe una depressione all'interno delle scale stesse, rendendole vulnerabili all'ingresso del fumo.
Tom Bishop
Messaggi: 5278
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: presa aria kit sovrapressione filtro antincendio

Messaggio da Tom Bishop »

Non solo dall'esterno, ma da spazio scoperto.
Tom Bishop
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: presa aria kit sovrapressione filtro antincendio

Messaggio da gararic »

vedasi ad esempio: http://www.sacop.it/homepage.htm
fanno un buon servizio di supporto al professionista
poi si potrebbe forse filosofare sulla effettiva "estendibilità" delle prove che loro hanno fatto in lavìboratorio certificato quando utilizziamo la cosa in casi proatici
riccardo - affetto da superbonus
cavallo
Messaggi: 244
Iscritto il: gio mar 29, 2007 18:52

Re: presa aria kit sovrapressione filtro antincendio

Messaggio da cavallo »

per logica ha ragione terminus, ma leggendo la definizione di filtro, l' esterno è riferito solo alla finestra e al camino e non alla sovrapressione
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: presa aria kit sovrapressione filtro antincendio

Messaggio da Terminus »

Non parlavo del DM 30/11/83, ma della norma tecnica UNI EN 12101-6.
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: presa aria kit sovrapressione filtro antincendio

Messaggio da arien »

La norma che Terminus è cogente? è citata come riferimento tecnico in qualche decreto?
Altrimenti essendo una noroma di buona tecnica non dovrebbere esserci l'obbligo di rispetto... o sbaglio
Altrimenti, secondo voi, è possibile chiedere una deroga per canali che sboccano in spazi non scoperti in cui non è presente pericolo incendio?
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: presa aria kit sovrapressione filtro antincendio

Messaggio da Terminus »

Non essendo un obbligo normativo, non hai necessità di chiedere deroghe, ma eventualmente solo di rispettare le prescrizioni del Comando VVF.
La UNI citata è utilizzata dai costruttori che con essa ti certificano le prestazioni del kit.
Se non segui le istruzioni del costruttore, ovvero la UNI stessa, l'installatore potrebbe avere difficoltà a certificarti il tutto ed inoltre eventuali malfunzionamenti o inefficienze sarebbero a tuo discapito (soprattutto con l'odierna procedura di asseverazione).
Personalmente non metterei l'aspirazione all'interno del vano scala, ma cercherei sempre uno sbocco all'esterno, anche non su spazio a cielo scoperto (il che potrebbe non essere indispensabile se per esempio non vi si affacciano aperture di aerazione dei compartimenti collegati al filtro da pressurizzare).
Avatar utente
arien
Messaggi: 427
Iscritto il: ven apr 24, 2009 11:19

Re: presa aria kit sovrapressione filtro antincendio

Messaggio da arien »

grazie terminus,
è proprio quello che avrei voluto leggere...
purtroppo ho una situazione in cui il canale dell'aria arriva in un punto in cui non c'e' cielo apero ma che tuttavia risulta totalmente aperto su un lato ( è una sorta di tettoia molto estesa).
Grazie ancora
Rispondi