Buona sera a tutti.
Sto progettando un impianto idrico antincendio per un attività soggetta al controllo dei VVF.
Nel progetto presentato ai vvf ho considerato solo protezione interna con naspi per gli uffici ed idranti interni nella lavorazione.
Domanda.
Essendo il compartimento superiore a 4.000 mq. dovrei considerare n.6 idranti contemporanei. (giusto?)
Con il programma di EDILCLIMA pero' non riesco a fare questa considerazione
pero' ho notato chenei dati preliminari mi considera oltre ai 3 idranti i 4 naspi posizionati nella palazzina uffici.
Sapete come aiutarmi??? Ed inoltre mi consigliate di fare lo stesso la protezione esterna????
Ho già previsto di installare una riserva idrica di 55 mc con una portata non inferiore a 43.20 mc/h (6 idranti contemporanei..)
Accetto volentieri consigli da tecnici....
CONTEMPORANEITA' IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO - LIVELLO II
Moderatore: Edilclima
Re: CONTEMPORANEITA' IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO - LIVELLO I
Ma quanti idranti e naspi hai inserito in tutto ?
Re: CONTEMPORANEITA' IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO - LIVELLO I
27 idranti e 10 naspi per la palazzina uffici.
Il programma mi indica contemporaneità di 3 idranti e 4 naspi...
Io pensavo di progettare pero' con soli 6 idranti in quanto il compartimento è superiore a 4000 mq.
Il programma mi indica contemporaneità di 3 idranti e 4 naspi...
Io pensavo di progettare pero' con soli 6 idranti in quanto il compartimento è superiore a 4000 mq.