COESISTENZA IMPIANTO A METANO E GPL
Moderatore: Edilclima
COESISTENZA IMPIANTO A METANO E GPL
Buongiorno, ho un progetto approvato dai VVF con caldaia e idropulitrice alimentati a metano nello stesso locale. La Committenza, per vari problemi tecnici, vorrebbe alimentare l'idropulitrice con gpl. E' possibile? sono sufficienti solo nuove aperture a filo pavimento? grazie.
Re: COESISTENZA IMPIANTO A METANO E GPL
Da quel che dici deduco che trattasi di un impianto industriale e non di una CT per civile riscaldamento.
A patto di rispettare tutte le condizioni di sicurezza (aerazioni, intercettazioni, separazioni) credo sia possibile.
In ogni caso dovrai parlare con il Comando VVF per la variante.
A patto di rispettare tutte le condizioni di sicurezza (aerazioni, intercettazioni, separazioni) credo sia possibile.
In ogni caso dovrai parlare con il Comando VVF per la variante.
- weareblind
- Messaggi: 3046
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: COESISTENZA IMPIANTO A METANO E GPL
Anche io non vedo problemi, seguendo il D.M. 12 aprile 1996 per il capitolo GPL.