generatore a gas metano + gruppo frigo ?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gandalf
Messaggi: 232
Iscritto il: mer mar 19, 2008 21:54

generatore a gas metano + gruppo frigo ?

Messaggio da gandalf »

Ho un locale Centrale termica da 200 kW in cui negli hanni per ragoni di comodo/spazio è stato intallato anche un gruppo frigo solo freddo.

Dovrei fare uan SCIA.
La centrale termica dovrebbe essere un locale ad uso esclusivo dell' impianto termico. L'impianto lavora sia in caldo (inverno) che in freddo (climatizzazione-estante) quindi è corretto asseverare che nello stesso locale caldaia ci possa essere sia il generatore di calore che un gruppo frigo. Basta che tutte le forniture gas + elettrica siano intercettabili direttamente dall'esterno del locale stesso.

Posso lasciare il gruppo frigo, al servizio dell'impianto, all'interno del locale caldaia ???
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7898
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: generatore a gas metano + gruppo frigo ?

Messaggio da NoNickName »

No, perché in caso di incendio ci sarebbe l'esplosione delle valvole di sicurezza del chiller con emissione di gas fluorurati, che a loro volta riscaldati alla fiamma danno origine a specie chimiche tossiche. Inoltre l'olio nebulizzato, emesso sotto forma di spray dalle valvole di sicurezza, è infiammabile e potenzialmente esplosivo se esposto a fiamme in determinate concentrazioni.
L'intercettazione elettrica non ha influenza sul fattore di rischio in questo caso. Quindi è irrilevante che il pulsante di spegnimento di sicurezza sia posto all'esterno del locale, come è altrettanto irrilevante che il chiller sia spento d'inverno, perché comunque il refrigerante è all'interno di esso.
Come minimo, devi verificare che vi siano anche le valvole di sicurezza sul lato di bassa pressione del circuito frigo, e in questo caso le canalizzi tutte (alta e bassa pressione) con più tubi per il rilascio in atmosfera, fuori dal locale.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
gandalf
Messaggi: 232
Iscritto il: mer mar 19, 2008 21:54

Re: generatore a gas metano + gruppo frigo ?

Messaggio da gandalf »

grazie, sei stato molto esauriente.
Direi che visti i lavori e meglio lasciare i due gruppi frigo li dove sono, perchè spostarli è praticamente impossibile.
Posizionare un nuovo gruppo termico esterno al locale focolare che vada ad allacciarsi con la distribuzione esistente.
Avatar utente
gararic
Messaggi: 1782
Iscritto il: mer mag 06, 2009 09:48
Località: treviso

Re: generatore a gas metano + gruppo frigo ?

Messaggio da gararic »

NoNickName ha scritto:No, perché in caso di incendio ci sarebbe l'esplosione delle valvole di sicurezza del chiller con emissione di gas fluorurati, che a loro volta riscaldati alla fiamma danno origine a specie chimiche tossiche. Inoltre l'olio nebulizzato, emesso sotto forma di spray dalle valvole di sicurezza, è infiammabile e potenzialmente esplosivo se esposto a fiamme in determinate concentrazioni.
L'intercettazione elettrica non ha influenza sul fattore di rischio in questo caso. Quindi è irrilevante che il pulsante di spegnimento di sicurezza sia posto all'esterno del locale, come è altrettanto irrilevante che il chiller sia spento d'inverno, perché comunque il refrigerante è all'interno di esso.
Come minimo, devi verificare che vi siano anche le valvole di sicurezza sul lato di bassa pressione del circuito frigo, e in questo caso le canalizzi tutte (alta e bassa pressione) con più tubi per il rilascio in atmosfera, fuori dal locale.
complimenti per la soluzione che proponi... ma i VV.F. te la accettano?
riccardo - affetto da superbonus
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 7898
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: generatore a gas metano + gruppo frigo ?

Messaggio da NoNickName »

gararic ha scritto: complimenti per la soluzione che proponi... ma i VV.F. te la accettano?
Non vedo perchè non dovrebbero, ma non è un problema squisitamente tecnico.
L'esito dell'approvazione dipende dalla formazione, dall'umore, dall'etnia e dalla regione italiana del VF.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”