ACCESO A CENTRALE TERMICA SUP A 34 KW (SOTTO BALCONE)

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
lucatr
Messaggi: 75
Iscritto il: lun ago 03, 2009 18:15

ACCESO A CENTRALE TERMICA SUP A 34 KW (SOTTO BALCONE)

Messaggio da lucatr »

Buongiorno a tutti,
ho un caso particolare di accesso al locale centrale termica da 366 kW che avviene al di sotto di un balcone in uno spigolo di fabbricato.
Cosa nel pensate??? il DM 12/04/1966 e le circolari non mi hanno aiutato per tale caso.
Vi faccio notare che l'azienda non ha ancora ottenuto il CPI, ma neanche il funzionario VVF si è accorto del problema...
Vi allego la foto del problema....

Non ho le idee molto chiare sul problema del 15% su spazio scoperto e sulla proporzione S/L < 0.5

Grazie a tutti quelli che mi potranno aiutare o che hanno già avuto casi analoghi.
Allegati
IM000636.JPG
IM000636.JPG (155.03 KiB) Visto 1802 volte
studioguglie
Messaggi: 35
Iscritto il: gio nov 08, 2007 19:17

Re: ACCESO A CENTRALE TERMICA SUP A 34 KW (SOTTO BALCONE)

Messaggio da studioguglie »

Devi applicare la formula H/S maggiore/uguale a 2; dove H è l'altezza sottobalcone e S è l'aggetto.
Ciao
lucatr
Messaggi: 75
Iscritto il: lun ago 03, 2009 18:15

Re: ACCESO A CENTRALE TERMICA SUP A 34 KW (SOTTO BALCONE)

Messaggio da lucatr »

Grazie mille per la conferma, è come pensavo io allora.
La situazione è effettivamente "strana" e soprattutto deriva da una centrale termica installata già da parecchi anni.
Spero che anche i VVF in fase di sopralluogo la pensino come noi.

Buona giornata
moliang
Messaggi: 193
Iscritto il: lun mar 12, 2007 07:37

Re: ACCESO A CENTRALE TERMICA SUP A 34 KW (SOTTO BALCONE)

Messaggio da moliang »

Posso permettermi un'osservazione?
Se la centrale è in una azienda e perciò luogo di lavoro fai colorare di giallo quelle che, dalla foto, sembrerebbero le tubazioni del gas. Se così non fosse perdonami l'intrusione.
Terminus
Messaggi: 12588
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: ACCESO A CENTRALE TERMICA SUP A 34 KW (SOTTO BALCONE)

Messaggio da Terminus »

....ed anche i cartelli indicativi delle valvole di intercettazione generale.
lucatr
Messaggi: 75
Iscritto il: lun ago 03, 2009 18:15

Re: ACCESO A CENTRALE TERMICA SUP A 34 KW (SOTTO BALCONE)

Messaggio da lucatr »

Perfetto,
ovviamente avevo già effettuato le note che mi avete indicato.
Le fotografie risalgono allo stato esistente.

Grazie mille per la puntalizzazione!