CER-REI-2008
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 26
- Iscritto il: mar set 29, 2009 15:45
CER-REI-2008
Nel modello CERT-REI-2008 nella tabella in cui si riportano gli elementi costruttivi vengono elencati gli allegati alla "sintetica valutazione condotta" su ogni elemento descritto.
I suddetti allegati sono da allegare alla richhiesta di CPI o devono essere conservati dal titolare dell'attività?
I suddetti allegati sono da allegare alla richhiesta di CPI o devono essere conservati dal titolare dell'attività?
Re: CER-REI-2008
Se leggi tutta la pagina, lo capisci da solo.
-
- Messaggi: 26
- Iscritto il: mar set 29, 2009 15:45
Re: CER-REI-2008
Mea culpa.. In effetti mi sono espresso male.
Volevo solo la conferma che gli allegati non debbano essere consegnati anche come allegati alla richiesta di CPI.
Volevo solo la conferma che gli allegati non debbano essere consegnati anche come allegati alla richiesta di CPI.
Re: CER-REI-2008
Sono un professionista non abilitato 818.
Posso firmare un CERT.REI. 2008 in cui ci sono alcune strutture valutate per via tabellare ed alcune no supportato cmq nell'apposito spazio dai modelli DICH.PROD (firmato da un 818) e DICH.CORRETTA.POSA IN OPERA del cartongessista ?
oppure il CERT.REI in questo caso va firmato esclusivamente da un 818.
Vi risulta che il DICH.PROD. sia da impiegare solo per le chiusure (porte, serrande) e non per i cartongessi e lastre varie ?
Posso firmare un CERT.REI. 2008 in cui ci sono alcune strutture valutate per via tabellare ed alcune no supportato cmq nell'apposito spazio dai modelli DICH.PROD (firmato da un 818) e DICH.CORRETTA.POSA IN OPERA del cartongessista ?
oppure il CERT.REI in questo caso va firmato esclusivamente da un 818.
Vi risulta che il DICH.PROD. sia da impiegare solo per le chiusure (porte, serrande) e non per i cartongessi e lastre varie ?
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: CER-REI-2008
Fai un CERT.REI per ogni tipologia di struttura: se è valutata con metodo sperimentale o analitico, non lo puoi firmare.
Re: CER-REI-2008
Per quanto riguarda la DICH.PROD.
Un funzionario VVF mi ha detto che quel modulo dev'essere compilato solo in presenza di chiusure tipo porte e serrande TF e non per prodotti per compartimentazioni di altro tipo come cartongessi o altro tipo di lastre. Vi risulta.
Un funzionario VVF mi ha detto che quel modulo dev'essere compilato solo in presenza di chiusure tipo porte e serrande TF e non per prodotti per compartimentazioni di altro tipo come cartongessi o altro tipo di lastre. Vi risulta.
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: CER-REI-2008
Se devi certificare una compartimentazione (i.e. muro+lastra) devi utilizzare il CERT.REI avendo ottenuto il certificato di prova o omologazione della lastra su quel tipo di muro.
Stesso discorso per la certificazione R di strutture portanti protette: il modulo è il CERT.REI.
Stesso discorso per la certificazione R di strutture portanti protette: il modulo è il CERT.REI.
Re: CER-REI-2008
Il CERT.REI lo uso, è chiaro.
Ciò che chiedevo è se devo allegare anche il DICH.PROD. inerente alla lastra in cartongesso (della parete muro+lastra) oppure il dich. prod. va compilato solo per le chiusure ?
Ciò che chiedevo è se devo allegare anche il DICH.PROD. inerente alla lastra in cartongesso (della parete muro+lastra) oppure il dich. prod. va compilato solo per le chiusure ?
UNI 11300....no grazie, non faccio fumo !
Re: CER-REI-2008
No.
Eventualmente il Dich.prod. lo redigi per esempio per gli attraversamenti protetti (collari, materassini, stucco....)
Eventualmente il Dich.prod. lo redigi per esempio per gli attraversamenti protetti (collari, materassini, stucco....)
- weareblind
- Messaggi: 3046
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: CER-REI-2008
Esatto, DICH PROD per collari, serrande, manicotti, porte, portoni, ecc.