Messaggio da mbellux »

Sono in fase di rilascio di CPI di un archivio dove è stato installato un impianto di spegnimento a gas.
Il tecnico dei vigili del fuoco mi richiede le schede tecniche con le caratteristiche dei componenti secondo quanto previsto dal DM 03/05/2007. Le dichiarazioni di conformità sono già state consegnate.
Ho inoltrato la richiesta al fornitore dell'impianto ma a mio avviso le schede che mi ha fornito non sono conformi al DM in quanto non sono indicate tutte le caratteristiche richieste, il fornitore non ne vuole sapere.
Sapete darmi indicazioni di qualche ditta che ha le schede conformi in modo da mostrarle al fornitore per fargli capire cosa deve produrre esattamente?
Vi è già capitata una situazione simile?