Nel rispetto della distanza interna tra perimetro del serbatoio gpl e abitazione, devo considerare la distanza dalla parete dera e propria o la distanza dall'ultimo gradino della scala esterna?
saluti
distanze da fabbricati
Moderatore: Edilclima
ok terminus, ma nel dm del 2004 come modificato dal dm 2005 non compare una definizione chiara di cosa si intende per fabbricato e di conseguenza cosa si intende per distanze da fabbricati. Il mio problema è proprio questo, ovvero dimostrare in modo inequivocabile, col conforto di una definizione accettata dai vvf o dal min. int., che la distanza si misura da un fabbricato o da un suo aggetto, come per esempio un balcone, ma non dalle scale..., non è semplice se ogni funzionario vvf può interpretare la legge a modo suo...Terminus ha scritto:Mi sembra di capire che il fabbricato ha un ingresso principale e non è quello delle scale.
Allora considera senza problemi le pareti del fabbricato e non le scale sul cortile.
Per le distanze di sicurezza vedi i punti 7-8 del DM 14/05/04 con le modifiche di cui al DM 05/07/05.
Le distanze di sicurezza servono per proteggere un fabbricato dagli effetti dell'incendio.
Un tratto di scala che, in caso di emergenza, non verrà utilizzata per l'esodo, perchè c'è un'altra uscita sicura, per me non è da proteggere con la distanza di sicurezza. Altra cosa è il muro e le strutture portanti dell'edificio occupato dalle persone.
Credo che il funzionario VVF può accettare questa impostazione, anche se non è riportata chiaramente nella normativa (non sarebbe certo il primo caso....)
Un tratto di scala che, in caso di emergenza, non verrà utilizzata per l'esodo, perchè c'è un'altra uscita sicura, per me non è da proteggere con la distanza di sicurezza. Altra cosa è il muro e le strutture portanti dell'edificio occupato dalle persone.
Credo che il funzionario VVF può accettare questa impostazione, anche se non è riportata chiaramente nella normativa (non sarebbe certo il primo caso....)