Attacco autopompa VVF in un anello di 2,5 km di sviluppo
Moderatore: Edilclima
Attacco autopompa VVF in un anello di 2,5 km di sviluppo
Sto progettando un anello antincendio di sviluppo prossimo ai 2,5 km (a servizio di un comparto industriale) alimentato da serbatoio idrico interrato e da stazione di pompaggio (doppia elettropompa e pompa jockey). L'attacco autopompa per i mezzi dei VVF è necessario? Considerato che serve per permettere ai VVF di immettere acqua nell'impianto, data la quantità di acqua che un mezzo VVF è in grado di trasportare e l'estensione del mio anello, mi sembra un accorgimento inutile ... Mi sfugge qualcosa? Grazie mille per la rispota. Axbald.
Re: Attacco autopompa VVF in un anello di 2,5 km di sviluppo
In caso di intervento i VVF metteranno in funzione qualche idrante della rete (gli UNI70 della protezione esterna?) mica tutti e se serve faranno intervenire più autopompe.
La norma ti dice di mettere gli attacchi e tu li devi mettere.
La norma ti dice di mettere gli attacchi e tu li devi mettere.
Re: Attacco autopompa VVF in un anello di 2,5 km di sviluppo
Grazie Terminus. E' sempre la 10779 che lo impone, giusto? Visto che le uni 9489 e 9490 sono fuori gioco e la uni 12845 non dice nulla di esplito a riguardo ... tra l'altro non dice nemmeno quanti metterne ... trattandosi di più proprietà private servite dall'anello, il buon senso direbbe almeno un attacco per ogni proprietà. Metterne due o tre soltanto su un'estensione di 2,5 km non ha senso ... corretto?
Re: Attacco autopompa VVF in un anello di 2,5 km di sviluppo
La 10779 lo impone, almeno uno. Ovvio che se hai un unico anello per due edifici distanti(per assurdo) 500 metri, il buon senso consiglia di metter un attacco motopompa in prossimità di ogni edificio. I vigili del fuoco devono stare più vicini possibile all'emergenza e operare nelle immediate vicinanze. Non esiste che per dare acqua all'impianto debbano spostare mezzi e uomini a quei livelli...axbald ha scritto:Grazie Terminus. E' sempre la 10779 che lo impone, giusto? Visto che le uni 9489 e 9490 sono fuori gioco e la uni 12845 non dice nulla di esplito a riguardo ... tra l'altro non dice nemmeno quanti metterne ... trattandosi di più proprietà private servite dall'anello, il buon senso direbbe almeno un attacco per ogni proprietà. Metterne due o tre soltanto su un'estensione di 2,5 km non ha senso ... corretto?
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Re: Attacco autopompa VVF in un anello di 2,5 km di sviluppo
sono indiscreto se ti chiedo ,per curiosità, il diametro dell'anello, la portata e la prevalenza della pompa e il volume del serbatoio di riserva? anche dati di massima .grazie
Re: Attacco autopompa VVF in un anello di 2,5 km di sviluppo
sono indiscreto.