Generatore di aria calda con bruciatore a gas

Messaggio da c.rossi »

Salve,
io sto installando un generatore di aria calda con bruciatore a gas per un capannone industriale.
La potenzialità al focolare del generatore è superiore a 100kW.
Sapreste indicarmi come comportarmi con i vigili del fuoco? Io credo sia una situazione diversa da una centrale termica in quanto questo è un armadio che io posiziono in un locale.....
Non so...
Qualcuno sa darmi indicazionei?
Grazie
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2215
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Re: Generatore di aria calda con bruciatore a gas

Messaggio da ilverga »

c.rossi ha scritto:Salve,
io sto installando un generatore di aria calda con bruciatore a gas per un capannone industriale.
La potenzialità al focolare del generatore è superiore a 100kW.
Sapreste indicarmi come comportarmi con i vigili del fuoco? Io credo sia una situazione diversa da una centrale termica in quanto questo è un armadio che io posiziono in un locale.....
Non so...
Qualcuno sa darmi indicazionei?
Grazie
1° - il D.M. 12.04.96 detta le norme da rispettare ...
2° - Potenzialità > 100 kW, ok ... ma è > o < di 116 kW?? Se non superiore, non sei soggetto al visto!
Quindi, sempre rispettare il DM, soggetto al visto VVF solo se > 116 kW.
Se hai bisogno di altro scrivi...
moliang
Messaggi: 193
Iscritto il: lun mar 12, 2007 07:37

Messaggio da moliang »

Devi sempre presentare un parere di conformità!
Avatar utente
marcocinalli
Messaggi: 335
Iscritto il: mer mar 21, 2007 08:29
Località: chieti
Contatta:

Messaggio da marcocinalli »

come dice il verga devi fare riferimento al DM 12.04.96 dove c'è un capitolo dedicato ai generatori di aria calda.
fa attenzione perchè in alcuni casi non è consentito installare i generatori nel locale delle lavorazioni (luoghi MARCI, eccc oppure in relazione al tipo di lavorazioni) ma deve essere installato all'esterno e sulla canalizzazione dal genetarore agli ambienti deve essere installata una serranda tagliafuoco (e non costa pochissimo....)

MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
c.rossi
Messaggi: 11
Iscritto il: mar feb 06, 2007 17:48

Messaggio da c.rossi »

Ok
dovrei essere sotto i 116 kW..dunque non ho bisogno del visto.
Per quanto riguarda l'installazione sarà esterna e ho già considerato serrande tagliafuoco.

Ma che io ho seguito il decreto minist 12-04-96 poi nessuno lo controlla se il mio generatore ha una potenza minore di 116 kw?

Cosa vuol dire MOLIANG che devo sempre presentare un parere di conformità?

Grazie