Salve a tutti, avrei bisogno di sapere se in caso di una Centrale Termica inferiore a 116 kw alimentata a gasolio, devo eseguire la pratica VVF per la cisterna interrata di 3000 litri.
Vorrei anche sapere, se nel caso di potenza > 116 kw, oltre alla attività 91 delle CT devo inserire un'altra attività per la cisterna di gasolio.
CT A GASOLIO - PARERE VVF SU CISTERNA???
Moderatore: Edilclima
Re: CT A GASOLIO - PARERE VVF SU CISTERNA???
Per generatore <116kW non serva alcuna autorizzazione VVF nè per il generatore, nè per il serbatoio gasolio (Circ. 20/11/82).
si deve comunque seguire la regola tecnica DM 28/04/05.
Per generatori >116kW, qualsiasi sia la capacità del serbatoio, unica attività 91.
si deve comunque seguire la regola tecnica DM 28/04/05.
Per generatori >116kW, qualsiasi sia la capacità del serbatoio, unica attività 91.
Re: CT A GASOLIO - PARERE VVF SU CISTERNA???
Grazie mille.
Re: CT A GASOLIO - PARERE VVF SU CISTERNA???
per genaratori minori di 35 ci sono dei riferimenti specifici per i serbatoi?
Re: CT A GASOLIO - PARERE VVF SU CISTERNA???
anche secondo me
no so se ci sia un limite di litri stoccabili in questi casi
no so se ci sia un limite di litri stoccabili in questi casi
Re: CT A GASOLIO - PARERE VVF SU CISTERNA???
no, i limiti sono dettati dal DM a seconda delle modalità di installazione