canne collettive ramificate per condensazione

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
bertulli
Messaggi: 7
Iscritto il: sab apr 28, 2007 11:29

canne collettive ramificate per condensazione

Messaggio da bertulli »

Chiedo lumi su una questione apparentemente semplice:
ho 4 caldaie a condensazione tutte della stessa potenzialita', ho previsto il loro scarico su canna colletiva ramificata da 180, con calcolo UNI 10641, oltre a prevedere apertura di compensazione in basso, un mio collega mi ha detto che non si può fare in quanto la UNI 10641 per il calcolo per caldaie a condensazione non vale, e devo ricorrere a tante piccole canne fumarie quante sono le caldaie.

Quali lumi mi date?

grazie mille
Marcus
Messaggi: 1190
Iscritto il: sab nov 25, 2006 15:28
Località: Roma
Contatta:

Re: canne collettive ramificate per condensazione

Messaggio da Marcus »

Ha ragione il tuo collega: allo stato attuale non esiste una norma italiana sulle canne ramificate applicabile a caldaie a condensazione, di conseguenza si è costretti a portare tutte le canne separatamente in copertura, attenzione però perchè si possono intubare tutte all'interno di uno stesso tracantone e los pazio effettivamente occupato non è tanto di più!
tagio
Messaggi: 759
Iscritto il: ven nov 24, 2006 17:34

Messaggio da tagio »

per caldaie con portata inferiore a 35 Kw vale la UNI 11071/2003
pasama
Messaggi: 31
Iscritto il: lun set 11, 2006 23:49
Località: milano

Re: canne collettive ramificate per condensazione

Messaggio da pasama »

dov'e' scritto che la 10641 non si applica alle condensazioni?
anche la 11071 lascia campo libero ...
le ho progettate, fatte fare e perfettamente funzionanti ... - meglio con apertura di compensazione anche per 3-4 allacci...
Rispondi