Chiedo lumi su una questione apparentemente semplice:
ho 4 caldaie a condensazione tutte della stessa potenzialita', ho previsto il loro scarico su canna colletiva ramificata da 180, con calcolo UNI 10641, oltre a prevedere apertura di compensazione in basso, un mio collega mi ha detto che non si può fare in quanto la UNI 10641 per il calcolo per caldaie a condensazione non vale, e devo ricorrere a tante piccole canne fumarie quante sono le caldaie.
Quali lumi mi date?
grazie mille
canne collettive ramificate per condensazione
Moderatore: Edilclima
Re: canne collettive ramificate per condensazione
Ha ragione il tuo collega: allo stato attuale non esiste una norma italiana sulle canne ramificate applicabile a caldaie a condensazione, di conseguenza si è costretti a portare tutte le canne separatamente in copertura, attenzione però perchè si possono intubare tutte all'interno di uno stesso tracantone e los pazio effettivamente occupato non è tanto di più!
Re: canne collettive ramificate per condensazione
dov'e' scritto che la 10641 non si applica alle condensazioni?
anche la 11071 lascia campo libero ...
le ho progettate, fatte fare e perfettamente funzionanti ... - meglio con apertura di compensazione anche per 3-4 allacci...
anche la 11071 lascia campo libero ...
le ho progettate, fatte fare e perfettamente funzionanti ... - meglio con apertura di compensazione anche per 3-4 allacci...