UNI TS 11300 o UNI 10339?

Messaggio da magazzini »

Vi pongo questo quesito: UNI TS 11300 o UNI 10339 per la ventilazione?
Sembra un controsenso, molti risponderebbero entrambe, però ho un caso particolare:
devo progettare l'impianto per un complesso di uffici, con un capitolato prestazionale elaborato direttamente dalla committenza che mi prescrive i ricambi da norma UNI10339. Nulla di particolare, però poi mi richiedono anche il rispetto della UNI TS 11300 che al punto 12.1.1 della parte prima mi dice che per il calcolo della portata di progetto dell'aria devo considerare il 60% dell'affollamento indicato nella norma UNI10339.
Cosa faccio?
1) Progetto l'impianto seguendo l'affollamento della UNI10339 e per la exL10 ne considero il 60% (quindi solo ai fini del calcolo energia)?
2) Progetto l'impianto seguendo l'affollamento del 60% della UNI10339 e dico che la UNI TS me lo impone (dicendo magari che ho rispettato le portate/persona della UNI 10339)?
3) Progetto l'impianto seguendo l'affollamento della UNI10339 e per la exL10 ne considero il 100% (di fatto non seguendo quanto riportato nella UNI TS 11300 e peggiorando l'epi, rischiando magari di non verificarlo)?
Io propenderei per la 2), anche perchè non sempre ho il 100% di occupanti, ma se fossi sicuro non avrei chiesto a voi un parere.

Alessio
PS vorrei anche un parere sui quesiti che pongo? sono banali, o possono essere di aiuto per questo forum?
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: UNI TS 11300 o UNI 10339?

Messaggio da SuperP »

-per l'energia usi il 60% di affollamento (verifiche di legge)
- per il progetto il 100% (dimensionamento terminali)
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
magazzini
Messaggi: 66
Iscritto il: mar set 25, 2007 14:41

Re: UNI TS 11300 o UNI 10339?

Messaggio da magazzini »

probabilmente farò ciò che mi dici SuperP. però non è che mi piaccia molto. infatti basterà fare la verifica sugli effettivi consumi e sarà chiaro che il sovradimensionamento dell'impianto, rispetto al 60% di quanto dichiarato in L10, porterà ad un notevole incremento dell'epi (nel mio caso di circa 3 kwh/mc*anno, mica poco). purtoppo non posso incidere neppure sull'isolamento perchè sfortunatamente mi trovo con una facciata continua con trasmittanza 1.65 W/mq*K (e quanto ho lottato per farla scendere dagli ipotizzati 1.8 W/mq*K).

Alessio
Mimmo_510859D
Messaggi: 1625
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: UNI TS 11300 o UNI 10339?

Messaggio da Mimmo_510859D »

Sono due cose diverse.

Il progetto di dimensionamento (da UNI 10339) lo fai nell'ipotesi condizioni di carico più sfavorevole: e se un giorno gli ambienti dell'edificio si ritrovano con un affollamento del 100%, mentre tu lo hai dimensionato per il 60%, che si fa? Facciamo aprire le finestre?

Più o meno è la stessa cosa che succede quando si vogliono dimensionare i corpi scaldanti. Si ipotizzano le condizioni medie di funzionamento più gravose.
SuperP
Messaggi: 10710
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: UNI TS 11300 o UNI 10339?

Messaggio da SuperP »

magazzini ha scritto:infatti basterà fare la verifica sugli effettivi consumi e sarà chiaro che il sovradimensionamento dell'impianto, rispetto al 60% di quanto dichiarato in L10, porterà ad un notevole incremento dell'epi
ma no.. il 60% tiene proprio conto del fatto che non è occupato 24 ore al giorno il fabbricato, ma solo il 60% del giorno!