Due domande:

1. Quali norme devo seguire per il dimensionamento di un camino di una caldaia a condensazione ?, dovrebbe essere in pressione quindi in cavedio areato, superficie doppia etc.., ma come determino la dimensione del camino ?

2. In caso di sostituzione di generatore, sfociante in canna collettiva ramificata per caldaie tipo C, posso installare una caldaia a condensazione (direi di no, ma vorrei una conferma)

Grazie.
Avatar utente
swiper
Messaggi: 84
Iscritto il: lun lug 17, 2006 17:19

Re: Camino Caldaia a condensazione

Messaggio da swiper »

Manofthemoon ha scritto:Due domande:
1. Quali norme devo seguire per il dimensionamento di un camino di una caldaia a condensazione ?, dovrebbe essere in pressione quindi in cavedio areato, superficie doppia etc.., ma come determino la dimensione del camino ?
Devi usare la 13384-1 che però è in inglese...
Manofthemoon ha scritto: 2. In caso di sostituzione di generatore, sfociante in canna collettiva ramificata per caldaie tipo C, posso installare una caldaia a condensazione (direi di no, ma vorrei una conferma)
Grazie.
Direi anch'io di no perché potrebbe non avere il tiraggio adeguato. :?