Due domande:
1. Quali norme devo seguire per il dimensionamento di un camino di una caldaia a condensazione ?, dovrebbe essere in pressione quindi in cavedio areato, superficie doppia etc.., ma come determino la dimensione del camino ?
2. In caso di sostituzione di generatore, sfociante in canna collettiva ramificata per caldaie tipo C, posso installare una caldaia a condensazione (direi di no, ma vorrei una conferma)
Grazie.
Camino Caldaia a condensazione
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Camino Caldaia a condensazione
Devi usare la 13384-1 che però è in inglese...Manofthemoon ha scritto:Due domande:
1. Quali norme devo seguire per il dimensionamento di un camino di una caldaia a condensazione ?, dovrebbe essere in pressione quindi in cavedio areato, superficie doppia etc.., ma come determino la dimensione del camino ?
Direi anch'io di no perché potrebbe non avere il tiraggio adeguato.Manofthemoon ha scritto: 2. In caso di sostituzione di generatore, sfociante in canna collettiva ramificata per caldaie tipo C, posso installare una caldaia a condensazione (direi di no, ma vorrei una conferma)
Grazie.
Swiper non rubare!