PEYE
Messaggi: 35
Iscritto il: lun mar 19, 2007 21:24

Trattamento

Messaggio da PEYE »

Buongiorno, avete mai utilizzato il prodotto della Cillichemie per la prevenzione della legionella?
marcello60
Messaggi: 2724
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Trattamento

Messaggio da marcello60 »

Io ancora no, però sembra promettente.

Qui da me in Emilia Romagna esiste un DGR regionale che impone di tenere i bollitori ad almeno 60°C per contrastare la legionella negli impianti per uso collettivo, e questo a mio parere va in netto contrasto con la necessità di coprire almeno il 50% del fabbisogno di e.p. per produzione di acs con il solare, dal momento che più alta è la T del bollitore, minore sarà la copertura solare.

La soluzione ALLSIL, se tecnicamente valida ed accettata, consentirebbe di estendere la copertura a tutta la rete acs (compresi i terminali di erogazione dove il bacillo si annida con maggiore facilità) e nel contempo di mantenere una temperatura energeticamente più conveniente negli accumuli.
simcat
Messaggi: 1674
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Trattamento

Messaggio da simcat »

PEYE ha scritto:Buongiorno, avete mai utilizzato il prodotto della Cillichemie per la prevenzione della legionella?
Si, già da tempo prescriviamo quel tipo di prodotto (insieme comunque al trattamento termico). Ultimamente abbiamo usato (perchè voluto dal committente) anche il sistema con "biossido di cloro".

Saluti