Messaggio da gsmetanotidaunamano »

Leggendo la uni 10389 del 2009 nella parte relativa al calcolo del rendimento per una caldaia a condensazione, ho elaborato un foglio excel per il calcolo che allego in foto.
[img][IMG]http://img29.imageshack.us/img29/294/condensazione.jpg[/img][/img]

La mia domanda:
Con i valori misurati su caldaia a condensazione potenza 34 kw
Ossigeno% 8
Tfumi 45
Taria 20
dai calcoli risulta che il rendimento è pari a 105,23 mentre quello richiedo dal legislatore è 93,04 (90 + 2 log Pu)
Voi vi ci ritrovate?
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Rendimento caldaia a condensazione

Messaggio da Kalz »

nel rapporto di prova della 10389 non mi è chiaro al punto 8 dove bisogna aggiungere al valore misurato del rendimento Nc + ET + 2, quindi se viene calcolato
Qs=1,4
Ncomb = 100 -Qs = 100-1,4 = 98,6
ET = 4,8 ( ipotizzato perchè non ho calcolato ), mi viene Rendimento di condensazione:
Ncond.= Ncomb. + ET = 98,6+4,8 = 103,4%
alla nota 8 del rapporto di prova leggo, Ncond. = Ncomb + ET + 2, quindi dal mio esempio viene fuori 98,6+4,8+2 = 105,4%,
il +2 cos'è l'incertezza di misura?
non penso perchè l'incertezza di misura deve essere +/- 2%.