TRASMITTANZA PERIODICA

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
pizza75
Messaggi: 207
Iscritto il: ven ott 20, 2006 12:14

TRASMITTANZA PERIODICA

Messaggio da pizza75 »

Ciao a tutti a seguito dell'uscita del d.lgs. 59/09 è stata introdotta la verifica della trasmittanza periodica Yie da verificare solo nei casi in cui
il valore mensile dell'irradianza sul piano superiore nel mese di max insolazione sia > 290 W/mq.
Occore verificare pertanto:
I) per le strutture opache verticali che la massa superficiale sia sup. a 230 kg/mq oppure che il valore della trasmittanza periodica sia inferiore a 0.12 W/mqK

2) per le strutture opache orizzontali ed inclinate che il valore della trasmittanza termica periodica sia inferiore a 0.20 W/mq.

Voi come calcolate la trasmittanza periodica??

grazie molte
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: TRASMITTANZA PERIODICA

Messaggio da Manofthemoon »

edilclima, l'ultima versione, la calcola in automatico
Mimmo_510859D
Messaggi: 1618
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: TRASMITTANZA PERIODICA

Messaggio da Mimmo_510859D »

È il prodotto tra trasmittanza U della parete e il suo fattore di attenuazione "f". Quindi

Yie = trasmittanza periodica = U*f

dove

f = (ampiezza della radiazione solare incidente sulla parete dall'esterno)/(ampiezza della radiazione solare trasmessa all'interno dell'ambiente)

Vedi il n. 24 della rivista Eubios del ANIT
Rispondi