Ponte termico nr. W18 finestra con cappotto esterno
Moderatore: Edilclima
Ponte termico nr. W18 finestra con cappotto esterno
UNI 14683 Ponte termico nr. W18 finestra con cappotto esterno, voi lo inserite nei calcoli o lo considerate un ponte termico coretto e quindi da traslasciare?
Re: Ponte termico nr. W18 finestra con cappotto esterno
Se il cappotto ricopre anche la mazzetta e si 'appoggia' sul telaio, lo do per corretto; in caso contrario il ponte esiste.
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: Ponte termico nr. W18 finestra con cappotto esterno
Il ponte termico W18 cosi definito è con cappotto fino alla mazzetta per cui non può essere trascurato
Andrea Diqui