Ponte termico nr. W18 finestra con cappotto esterno

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
edison
Messaggi: 45
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:02

Ponte termico nr. W18 finestra con cappotto esterno

Messaggio da edison »

UNI 14683 Ponte termico nr. W18 finestra con cappotto esterno, voi lo inserite nei calcoli o lo considerate un ponte termico coretto e quindi da traslasciare?
giotisi
Messaggi: 4224
Iscritto il: mer mag 27, 2009 11:52
Località: brescia

Re: Ponte termico nr. W18 finestra con cappotto esterno

Messaggio da giotisi »

Se il cappotto ricopre anche la mazzetta e si 'appoggia' sul telaio, lo do per corretto; in caso contrario il ponte esiste.
Andrea_Diqui
Messaggi: 946
Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
Località: Vicenza

Re: Ponte termico nr. W18 finestra con cappotto esterno

Messaggio da Andrea_Diqui »

Il ponte termico W18 cosi definito è con cappotto fino alla mazzetta per cui non può essere trascurato