Devo redigere una ACE in Lombardia con Caldaia BERETTA MYNUTE 20-20 ESI installata nel 2001. Ho recuperato il libretto d'impianto, ma non riesco in nessun modo a recuperare la scheda tecnica per gli altri dati (ho chiamato anche Beretta, ma non ci sono tecnici disponibili...).
In particolare ho bisogno:
- potenza termica nominale al focolare: da confermare 26 KW sul libretto d'impianto;
- potenza totale elettrica del bruciatore
- potenza totale eletrica delle pompe interne
- perdite nominali attraverso il mantello
- perdite nominali a bruciatore spento.
Qualcuno sa aiutarmi? Devo consegnare la certificazione al massimo lunedì.
Grazie
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: Help - Dati caldaia Beretta

Messaggio da Davidedada905 »

picchio70 ha scritto:Devo redigere una ACE in Lombardia con Caldaia BERETTA MYNUTE 20-20 ESI installata nel 2001. Ho recuperato il libretto d'impianto, ma non riesco in nessun modo a recuperare la scheda tecnica per gli altri dati (ho chiamato anche Beretta, ma non ci sono tecnici disponibili...).
In particolare ho bisogno:
- potenza termica nominale al focolare: da confermare 26 KW sul libretto d'impianto;
- potenza totale elettrica del bruciatore
- potenza totale eletrica delle pompe interne
- perdite nominali attraverso il mantello
- perdite nominali a bruciatore spento.
Qualcuno sa aiutarmi? Devo consegnare la certificazione al massimo lunedì.
Grazie
Io però mi incavolo... è proprio vero che le CE le fanno chiunque. Ma come si fa a chiedere la potenza elettrica di un bruciatore su una caldaia murale!!!!
Scusate lo sfogo
picchio70
Messaggi: 623
Iscritto il: lun set 07, 2009 18:28

Re: Help - Dati caldaia Beretta

Messaggio da picchio70 »

... ho semplicemente copiato nella fretta quanto chiede la maschera CENED. Mi è stato riferito comunque che i tecnici CENED che sono usciti a fare controlli, chiedono che venga inserita tutta la potenza elettrica indicata nelle schede tecniche, giusto o sbagliato che sia.
Alla luce di questo spesso io attribuisco 1/3 al bruciatore e 2/3 alla pompa della potenza totale, di cui però non dispongo.
Comunque la mia richiesta, che forse è stata malintesa, è se qualcuno ha una scheda tecnica da vecchio manuale.
Grazie
picchio70
Messaggi: 623
Iscritto il: lun set 07, 2009 18:28

Re: Help - Dati caldaia Beretta

Messaggio da picchio70 »

Finalmente questa mattina sono riuscito a parlare con i tecnici Beretta. Tutto OK
nick52
Messaggi: 23
Iscritto il: ven mag 08, 2009 08:15

Re: Help - Dati caldaia Beretta

Messaggio da nick52 »

picchio70 ha scritto:Finalmente questa mattina sono riuscito a parlare con i tecnici Beretta. Tutto OK
Puoi, gentilmente, rendere disponibile sul forum le risposte che hai avuto dai tecnici Beretta?

Grazie.
inerme
Messaggi: 85
Iscritto il: mer giu 03, 2009 14:52

Re: Help - Dati caldaia Beretta

Messaggio da inerme »

Anch'io ho una certificazione con questa caldaia.
La potenza elettrica totale è 85W, è sulla targhetta sulla cldaia.

Potresti riportare gli altri dati?

Grazie
picchio70
Messaggi: 623
Iscritto il: lun set 07, 2009 18:28

Re: Help - Dati caldaia Beretta

Messaggio da picchio70 »

Scusate, ho visto solo ora la vostra richiesta.
Ecco i dati avuti da Beretta:
P focolare 26,3 KW
P utile 23,7 KW
Potenza elettrica installata 125W (di cui 85 al circolatore)
Perdite al mantello a bruciatore acceso 1,3 %
Perdite al mantello a bruciatore spento 0,8 %
Perdite al camino a bruciatore spento 0,07 %
Perdite al camino a bruciatore acceso 8,6 % (meglio chiaramente prova fumi)
Buon lavoro