COLLETTORE DI SCARICO ACQUE NERE

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
BART_2006
Messaggi: 368
Iscritto il: gio feb 22, 2007 16:51

COLLETTORE DI SCARICO ACQUE NERE

Messaggio da BART_2006 »

Devo dimensionare un collettore di scarico per le acque nere a servizio di 12 villette a schiera.
Applicando la normativa mi sono calcolato la Qt di ogni villetta pari a 15,5 l/s.
Ora per dimensionare il collettore, come devo procedere ovvero:
a) calcolo la Qr di ogni villetta applicando alla Qt il coefficiente di contemporaneità e poi moltiplico il valore trovato per 12;
b) moltiplico la Qt di ogni villetta per 12 e poi applico lo stesso coefficiente di contemporaneità.
i due procedimenti portano a risultati molto differenti.

Grazie anticipatamente.
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: COLLETTORE DI SCARICO ACQUE NERE

Messaggio da Manofthemoon »

acque nene di 12 villette....

160 ?
BART_2006
Messaggi: 368
Iscritto il: gio feb 22, 2007 16:51

Re: COLLETTORE DI SCARICO ACQUE NERE

Messaggio da BART_2006 »

Manofthemoon ha scritto:acque nene di 12 villette....

160 ?
se intendi DN 160, allora anche a me viene lo stesso risultato, ma quale procediamento hai utilizzato tra a) e b)?
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: COLLETTORE DI SCARICO ACQUE NERE

Messaggio da Manofthemoon »

l'ho fatto ad occhio !!!
BART_2006
Messaggi: 368
Iscritto il: gio feb 22, 2007 16:51

Re: COLLETTORE DI SCARICO ACQUE NERE

Messaggio da BART_2006 »

Manofthemoon ha scritto:l'ho fatto ad occhio !!!
si ok, ma se capita un lavoro più grande ad occhio si rischia di sbagliare
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: COLLETTORE DI SCARICO ACQUE NERE

Messaggio da nicorovoletto »

- Lascia stare la norma chiama geberit o l'agente... hanno il manuale per il dimensionamento.. collettori e colonne. Ottimo!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Mimmo_510859D
Messaggi: 1625
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: COLLETTORE DI SCARICO ACQUE NERE

Messaggio da Mimmo_510859D »

nicorovoletto ha scritto:- Lascia stare la norma chiama geberit o l'agente... hanno il manuale per il dimensionamento.. collettori e colonne. Ottimo!
Ti riferisci a questi riportati al seguente link?

http://www.geberit.it/geberit/inet/it/w ... s/download
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: COLLETTORE DI SCARICO ACQUE NERE

Messaggio da nicorovoletto »

ooh non sapevo ci fossero in internet, bene!

guarda qui
http://www.geberit.it/geberit/inet/it/w ... _intro.pdf

da pag.22

ps: che bravo che sono ti ho trovato anche la pag... si vede che oggi ho poca voglia di lavorare!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Mattesan
Messaggi: 457
Iscritto il: mer set 19, 2007 15:44

Re: COLLETTORE DI SCARICO ACQUE NERE

Messaggio da Mattesan »

Ottimi i manuali Geberit!!!
simcat
Messaggi: 1675
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: COLLETTORE DI SCARICO ACQUE NERE

Messaggio da simcat »

Mattesan ha scritto:Ottimi i manuali Geberit!!!
Dai "padri" degli scarichi questo è il minimo..... fatti portare in Svizzera, ti fai 2 giorni e torni pronto per essere "uno scaricatore provetto" :D :D
Mattesan
Messaggi: 457
Iscritto il: mer set 19, 2007 15:44

Re: COLLETTORE DI SCARICO ACQUE NERE

Messaggio da Mattesan »

Si mi hanno detto che è veramente interessante...
tubazioni trasparenti dove ti fanno vedere come si comportano i vari moti all'interno... in relazione allo sfiato..
oppure come si salda a regola d'arte ecc...
Rispondi