stampe EC 601

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

stampe EC 601

Messaggio da tarneverro »

Ciao a tutti
vi è mai capitato, con EC 601, che il consumo di combustibile presente nella relazione tecnica non sia uguale a quello riportato nelle stampe dei calcoli?
Per vedere se è un errore mio oppure è una "dicrepanza" diffusa
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: stampe EC 601

Messaggio da SuperP »

tarneverro ha scritto:Ciao a tutti
vi è mai capitato, con EC 601, che il consumo di combustibile presente nella relazione tecnica non sia uguale a quello riportato nelle stampe dei calcoli?
Per vedere se è un errore mio oppure è una "dicrepanza" diffusa
si è depurato se non erro da quello dell'acs
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: stampe EC 601

Messaggio da tarneverro »

No
intendo che sia il consumo di combustibile per il riscaldamento che il consumo di combustibile per ACS (entrambi riportati separatamente sia nella relazione che nei calcoli) sono diversi tra di loro.
Hai mai verificato?
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: stampe EC 601

Messaggio da SuperP »

tarneverro ha scritto:Hai mai verificato?
ti ho girato email all'indirizzo della prov.
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Cesare
Messaggi: 59
Iscritto il: gio set 10, 2009 14:25

Re: stampe EC 601

Messaggio da Cesare »

Bisognerebbe capire bene a quali valori e a quali stampe ti riferisci..
Solitamente Ec è molto precisa in queste cose..... hai provato a sentire l'assistenza??
Avatar utente
Pierino
Messaggi: 181
Iscritto il: ven set 11, 2009 17:44

Re: stampe EC 601

Messaggio da Pierino »

Quoto Cesare...mi sembra strano che i risultati vengano diversi in fase di stampa!!!Contatta l'assistenza, loro ti sapranno sicuramente dare una motivazione migliore
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: stampe EC 601

Messaggio da tarneverro »

SuperP ha scritto:
tarneverro ha scritto:Hai mai verificato?
ti ho girato email all'indirizzo della prov.
???
Per Cesare
Ho già provato con l'assistenza (5 giorni fa)...ho mandato loro i files incriminati ma per ora nulla.
Per quanto rigurada le stampe:
ci sono tre tipi di stampe con EC691
strutture opache (rtf)
risultati calcoli (pdf)
relazione tecnica (rtf)
Tralasciando le strutture i risultati relativi al consumo di combustibile per riscaldamento e per produzione di ACS compaiono sia nei risultati dei calcoli che nella relazione tecnica. Bene: a me vengono diversi. A voi?
Inoltre secondo me è anche non corretto considerare il PCI del metano 34.00 MJ/Nmc; tutt'al più MJ/Smc.
Saluti a tutti
Cesare
Messaggi: 59
Iscritto il: gio set 10, 2009 14:25

Re: stampe EC 601

Messaggio da Cesare »

Saranno un pò impegnati in questi giorni, solitamente rispondono a breve.
Non ho mai fatto confronti di questo tipo percui non ti saprei dare un perchè.
Per qunato riguarda i PCI cosa cambia considerarlo in MJ/Nm^3 o in MJ/Sm^3?
Sono due maniere corrette per esprimerlo, una vale l'altra
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: stampe EC 601

Messaggio da tarneverro »

Cesare ha scritto: Per qunato riguarda i PCI cosa cambia considerarlo in MJ/Nm^3 o in MJ/Sm^3?
Sono due maniere corrette per esprimerlo, una vale l'altra
D'accordo, però i numeri mettiamoli corretti: se scrivi MJ/Nmc significa condizioni normali ovvero 0°C e 1013 mbar. Il PCI del metano è 35.7!
Cesare
Messaggi: 59
Iscritto il: gio set 10, 2009 14:25

Re: stampe EC 601

Messaggio da Cesare »

Che io sappia non ci sono delle fonti ufficiali per quanto riguarda il PCI, sulla rete infatti non trovi un valore univoco.
Andano a memoria io mi ricordo 34 MJ/Nm^3 come PCI, i 35,7 da dove li ha desunti?
tarneverro
Messaggi: 130
Iscritto il: gio ago 24, 2006 17:24
Località: Pistoia

Re: stampe EC 601

Messaggio da tarneverro »

da 803 kJ/mol
volume dell'ENEA (corso per verificatore di impianti termici)
Mimmo_510859D
Messaggi: 1625
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: stampe EC 601

Messaggio da Mimmo_510859D »

Allora... sul manuale pratico pubblicato dalla UNI "Impianti gas: Applicare la norma UNI 7129. Parte 1 - Impianto interno" si riporta per il metano il seguente valore per il potere calorifero inferiore

8 500 kcal/Nm^3 = 35,581 MJ/Nm^3
Rispondi