HELP URGENT! esiste isolante liquido per tasselli?

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
giuliana
Messaggi: 168
Iscritto il: mar lug 07, 2009 17:46

HELP URGENT! esiste isolante liquido per tasselli?

Messaggio da giuliana »

Si sta cambiando la copertura di un edificio industriale utilizzato a celle frigorifere. Si sono accorti che i tasselli di aggancio della copertura creano dei fortissimi ponti termici in negativo, con grande diminuzione dell'efficienza delle celle frigorifere.
Che voi sappiate, esiste qualche coibente liquido a spruzzo, magari del tipo indurente in pochi secondi, giusto il tempo di fissare i tasselli?
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: HELP URGENT! esiste isolante liquido per tasselli?

Messaggio da giobibo »

Non mi è ben chiaro l'uso dei tasselli ?
Il tetto viene fissato dal basso o dall'alto ?

La schiuma poliuretanica potrebbe essere un idea ma credo che ci abbiate già pensato.
giuliana
Messaggi: 168
Iscritto il: mar lug 07, 2009 17:46

Re: HELP URGENT! esiste isolante liquido per tasselli?

Messaggio da giuliana »

I tasselli servono per reggere la sottostruttura della copertura cui attaccare i pannelli FV. Il capannone non contiene le celle frigo, ma è la cella frigo.
Ho trovato in rete un sistema poliuretanico bicomponente che assicura una trasmittanza bassa, per cui liquido che poi si addensa e si espande... ma come fanno a garantire una trasmittanza di un materiale composto in cantiere non lo so.
Sto provando a vedere anche i tasselli in nylon per cappotto, ma non danno garanzie sulla resistenza allo strappo (del resto sono nati per reggere gli isolanti leggeri).
Adesso ho provato a chiedere lumi ai produttori e vedrò un po' cosa consigliare.
Se avete altre idee, sono sicuramente ben accette.
Grazie.
giobibo
Messaggi: 583
Iscritto il: dom feb 03, 2008 18:26
Località: AT

Re: HELP URGENT! esiste isolante liquido per tasselli?

Messaggio da giobibo »

Ora è chiaro.
Situazione difficile !

Facci sapere
dave72
Messaggi: 121
Iscritto il: gio lug 17, 2008 16:52

Re: HELP URGENT! esiste isolante liquido per tasselli?

Messaggio da dave72 »

non puoi attaccare la sottostruttura con collanti?
un mio amico ingegnere ha realizzato così un impianto da 1,7 MW su un capannone industriale, seza toccare ne coibentazione ne soprattutto l'impermeabilizzazione. Ha lavorato con Mapei, se non ricordo male, e hanno sperimentato prodotti apposta per questi utilizzi. Prova ad informarti
Ciao
L'amico dei frighi
Messaggi: 6
Iscritto il: ven ago 07, 2009 16:13

Re: HELP URGENT! esiste isolante liquido per tasselli?

Messaggio da L'amico dei frighi »

ciao sono nuovo del forum ma spero di poter essere d'aiuto.

Conosco ICEMA R145/44 prodotto da HB FULLER , si applica come un silicone ma durante l'indurimento si espande provocando una grossa pressione interna/esterna , lo uso per incollare viti o barre filettate in muri vecchi.
Se tu sai il tedesco forse questo puo aiutarti http://www.rakoll.com/pdf/merk/deutsch/ ... german.doc.

So dell'esistenza di speciali tasselli/viti con all'interno della gomma come interruzione della conducibilitá termica, ma non so dirti altre info.

Ci sono inoltre barre filettate in nylon, adatte a fissaggi in celle di surgelati.

ciao