UNI TS 11300/2 SISTEMA DI GENERAZIONE

Messaggio da Roger »

Prospetto 23, per le caldaie a condensazione, DT tra temperatura fumi e acqua ritorno a Pn.
Temperatura fumi (da scheda tecnica caldaia) 76°C e Temp. di PROGETTO (quindi per Pn) per il ritorno dell'acqua in caldaia (40°C) -> DT = 26 -> valore base rendimento 99.
Se avessi invece una temp. di ritorno + alta (quindi PEGGIO) tipo 70°C avrei DT 6°C e valore base del rendimento 104 , quindi MEGLIO!!! Perchè??? io mi aspettavo il contrario!
lupo
Messaggi: 65
Iscritto il: mer feb 28, 2007 22:32

Re: UNI TS 11300/2 SISTEMA DI GENERAZIONE

Messaggio da lupo »

Se avessi invece una temp. di ritorno + alta (quindi PEGGIO) tipo 70°C

Non credo che con una temperatura di ritorno tipo 70°C la temperatura dei fumi rimanga 76°C.
Avatar utente
Roger
Messaggi: 132
Iscritto il: mar set 18, 2007 17:25

Re: UNI TS 11300/2 SISTEMA DI GENERAZIONE

Messaggio da Roger »

nn ho mai parlato di temperature che rimangono costanti..anzi parlavo proprio di DT
..tu buttala di la...nn si sa mai che non torni..
Augusto
Messaggi: 679
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: UNI TS 11300/2 SISTEMA DI GENERAZIONE

Messaggio da Augusto »

Roger ha scritto:nn ho mai parlato di temperature che rimangono costanti..anzi parlavo proprio di DT
Ma se il valore dichiarato è Dt 26 °C, non è una prestazione troppo brillante: ci sono produttori che dichiarano un valore pari a 6 °C