Temperature di progetto esterne

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Temperature di progetto esterne

Messaggioda jugulo » gio giu 04, 2009 16:47

Buongiorno a tutti,
una domanda che può sembrare ovvia: ma le temperature di riferimento esterne per la progettazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento, da dove si prendono?
La UNI di riferimento la 10349 ha dei valori medi che non vanno bene secondo me.
Qualcuno ha un suggerimento da darmi?

Grazie mille
jugulo
 
Messaggi: 865
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Temperature di progetto esterne

Messaggioda Augusto » gio giu 04, 2009 18:10

jugulo ha scritto:Buongiorno a tutti,
una domanda che può sembrare ovvia: ma le temperature di riferimento esterne per la progettazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento, da dove si prendono?
La UNI di riferimento la 10349 ha dei valori medi che non vanno bene secondo me.
Qualcuno ha un suggerimento da darmi?

Grazie mille


La UNI 10349 riporta le temperature medie mensili da usare nei calcoli di Energia.

Per i valori di progetto (calcoli di potenza) ci si riferisce alla UNI 7357 (ora sostituita dalla UNI EN 12831) e che a sua volta si riferisce alla UNI 5364 (Impianti di riscaldamento)
Augusto 44
Augusto
 
Messaggi: 577
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: Temperature di progetto esterne

Messaggioda girondone » mar apr 06, 2010 15:53

Augusto ha scritto:
jugulo ha scritto:Buongiorno a tutti,
una domanda che può sembrare ovvia: ma le temperature di riferimento esterne per la progettazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento, da dove si prendono?
La UNI di riferimento la 10349 ha dei valori medi che non vanno bene secondo me.
Qualcuno ha un suggerimento da darmi?

Grazie mille


La UNI 10349 riporta le temperature medie mensili da usare nei calcoli di Energia.

Per i valori di progetto (calcoli di potenza) ci si riferisce alla UNI 7357 (ora sostituita dalla UNI EN 12831) e che a sua volta si riferisce alla UNI 5364 (Impianti di riscaldamento)


scusate se riprendo .
ma siamo sicuri che la 12831 "si riferisce2 alla 5364?
girondone
 
Messaggi: 7080
Iscritto il: ven mar 16, 2007 10:48
Località: SV

Re: Temperature di progetto esterne

Messaggioda girondone » mar apr 06, 2010 16:22

ops ho visto che la richiama nell'appendice...
girondone
 
Messaggi: 7080
Iscritto il: ven mar 16, 2007 10:48
Località: SV


Torna a FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI

Chi c’è in linea