Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Manofthemoon »

eccomi qui, sono il vostro incubo peggiore :)))

Vi sottopongo lo schema funzionale per l'impianto di casa mia
la pompa di calore sarà questa:

http://web.clivet.it/download/user_ext/ ... 0_Gaia.pdf

con produzione acqua calda integrata (anche se per me il bollotore da 200 litri è piccolo e quindi ne affianco un altro..)

Integrazione con solare e termocamino (ora disegnato a vaso chiuso)

Lo schem è solo logico, quindi non troverete vasi di espansione, valvole di sicurezze o altro.

Quello che mi interessa è capire se condividete la logica e sondividete il psizionemento dei contabilizatori per la raccolta dei dati.

ecco lo schema

http://www.megaupload.com/?d=8Y51HXGT

:roll:
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Manofthemoon »

61 visite e nessun parere?
girondone
Messaggi: 12823
Iscritto il: ven mar 16, 2007 09:48
Località: SV

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da girondone »

bella centralona!
ma non sono ancora riuscito a guardare bene lo schema...
Gatsu
Messaggi: 140
Iscritto il: mar ago 05, 2008 09:12

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Gatsu »

Scaricato, stasera lo leggo con calma
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Kalz »

scusa è predisposto anche per fare freddo?
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Manofthemoon »

si si anche freddo!

allora sti pareri ???

;)
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da SuperP »

Manofthemoon ha scritto:allora sti pareri ???
Voglio appofondire (quando avrò tempo) il discorso della macchina Clivet, sembra molto interessante.
La regolazione (gestione caminetto, pdc, solare etc) è a corredo della macchina?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Manofthemoon »

pdc e solare (semplice) si
io la implemento con la domotica

la pdc è una figata!!!
Andrea70
Messaggi: 629
Iscritto il: ven lug 13, 2007 10:11
Località: Trento
Contatta:

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Andrea70 »

Scaricato anch'io... sono parecchio indaffarato ma conto di darci un occhiata!
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da nicorovoletto »

:shock: palestra :shock: ??
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Manofthemoon »

si vabbhè è solo una stanza 5x4 o giù di li...
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Kalz »

la sua ditta è presente sulla rivista " impianti solari " allegata ad RCI di questo mese per un impianto su una villa di 320 mq ! :D
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Manofthemoon »

la mia ? non mi sembra...
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Kalz »

scusa che credevo fosse la sua :oops:
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Manofthemoon »

i panneli sono paradigma ? potrebbe essere mio zio !
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Kalz »

si caldaia e pannelli
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Manofthemoon »

suuuuu

almeno uno che mi dica che è una c***ta o che ha un senso logico...
Spd
Messaggi: 577
Iscritto il: lun giu 25, 2007 11:36
Località: Roma

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Spd »

Ho messo qualche segno e qualche indicazione sullo schema.
Da scaricare qui:
http://rapidshare.com/files/232468604/s ... a.zip.html

NOTA:
IL FILE PUO' ESSERE SCARICATO SOLO 10 VOLTE.
LASCIATE CHE LO SCARICHI Man
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da arkanoid »

non so che rateo di utilizzo tu abbia dell'acs, ma con un impianto solare 200 litri sono veramente pochi, d'estate è facile che vada in stagnazione e ciò non è buono.
So che unical vende dei pannelli con tendaggio motorizzato che viene spiegato al raggiungimento di una determinata temperatura, ma ne ignoro l'utilità reale. Comunque ti consiglio di pensare un accumulo sensibilmente superiore anche per sfruttare al massimo il sole accumulando quanta più energia possibile.
redigere redigere redigere
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Manofthemoon »

infatti se guardi io utilizzo anche la parte alta di un altro bollitore da 800 litri al quale è collegato il vero impianto solare
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da nicorovoletto »

ora hai rotto i coglio... :wink:
vuoi sapere cosa ne penso??

alla fantozzi: questo impianto è come "La corazzata Potemkin": "una c***ta pazzesca!!!" :lol:

1) non mi piace lo schema... non è di veloce intuizione;
2) troppi accumuli... troppe pompe ... troppi consensi QUINDI.... troppa manutenzione taratura, consumi e dispersioni ecc. ecc.

(questo è quello che penso... occhio che sono polemico di natura!!!)

Perchè non elimini tutti quei accumuli e utilizza una unica cella termica?? è vero che magari non avrai lo stoccaggio perfetto alle varie temperatura... ma vuoi mettere come semplicità??

Per me un bell'impianto deve dare 1 benessere, 2 un buon rapporto qulità prezzo 3 un basso consumo e 4 deve essere semplice, intuitivo e facile da mantenere in funzione!!!

ciao :wink:
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da SuperP »

nicorovoletto ha scritto: 1) non mi piace lo schema... non è di veloce intuizione;
2) troppi accumuli... troppe pompe ... troppi consensi QUINDI.... troppa manutenzione taratura, consumi e dispersioni ecc. ecc.
magari non lo sai.. ma lui è il progettista, l'installatore ed il proprietario ..
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da nicorovoletto »

:) si lo sò... e so anche che in questi casi si tende a fare esperimenti!

comunque continuo a consigliare una cella termica unica in sostituzione di tutti quegli accumuli..
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da SuperP »

nicorovoletto ha scritto:comunque continuo a consigliare una cella termica unica in sostituzione di tutti quegli accumuli..
con la cella termica non stratifichi una mazza.. quindi inutile mettere il solare
meglio bollitori tipo TKS2 della chromagen
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Manofthemoon »

mha se ho semplificato il tutto mettendo solo due serbatoi... a parte quello del sanitario nella pdc ed un piccolo serbatoio inerziale da 100 litri..

non ho messo la cella per due motivi:
1. non li sopporto perchè non capisci da dove arriva l'energia ed io (se noti tutti i contabilizzatori) voglio fare un monitoraggio dell'impianto
2. difficilmente sono dimensionati per le T delle pdc e quindi rendono molto poco.

spd grazie
sulle ritegno hai ragione..
la pompa del solare è quella manuale per carica impianto
le tre vie sulle batterie avranno una regolazione per l'umindità ambiente (in estate)

non capisco invece perchè mi hai spostato le valvole sul sanitario,

Io pensavo di utilizzare la pompa di ricircolo per caricarmi anche la parte alta del secondo bolitore (in modo da avere più acqua calda sanitaria)

Ciao !
SuperP
Messaggi: 10709
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da SuperP »

Scusa, ma l'accumulo che va alla pdc, meglio non metterlo in parallelo, ma in serie (in modo che il ritorno non passi per l'accumulo.. con tutta l'energia che spendi a riscaldarlo e raffreddarlo, fargli passare il ritorno te lo fa rispettivamente raffreddare o riscaldare


non capisco perchè suddividi in 2 i bollitori con il solare.. non è meglio farne 1 solo? Dal tuo schema, l'acs passa per l'accumulo inerziale e poi per quello dove hai il serpentino solare..

A mio avviso devi pensare ad un buon bollitore di acs disponibile per le 5/6 utenze del castello :)

come mai hai 2 accumuli alla pdc???

circuito termocamino: non va messo un bel scambiatore per non far interferire vaso aperto/vaso chiuso?
:?: I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
:?: Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
:!: Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Manofthemoon »

SuperP ha scritto:Scusa, ma l'accumulo che va alla pdc, meglio non metterlo in parallelo, ma in serie (in modo che il ritorno non passi per l'accumulo.. con tutta l'energia che spendi a riscaldarlo e raffreddarlo, fargli passare il ritorno te lo fa rispettivamente raffreddare o riscaldare


non capisco perchè suddividi in 2 i bollitori con il solare.. non è meglio farne 1 solo? Dal tuo schema, l'acs passa per l'accumulo inerziale e poi per quello dove hai il serpentino solare..

A mio avviso devi pensare ad un buon bollitore di acs disponibile per le 5/6 utenze del castello :)

come mai hai 2 accumuli alla pdc???

circuito termocamino: non va messo un bel scambiatore per non far interferire vaso aperto/vaso chiuso?

ho fatto alcune modifiche..

http://www.megaupload.com/?d=7WVWY8Z0
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Manofthemoon »

si vede ?
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da nicorovoletto »

si che si vede ma è il tempo per guardarlo che non si vede!!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Manofthemoon »

tanto a te non poace, ci sono sempre troppi bollitori !!!
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da nicorovoletto »

:) è vero!! la prima cosa che ho guardato è stata proprio quella!! .... e quindi per me.... sempre troppi bollitori
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
nicorovoletto
Messaggi: 2032
Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da nicorovoletto »

aspetta, aspetta sbaglio o però ne hai tolto uno??
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Manofthemoon »

uno è all'interno della pdc !
Enry65
Messaggi: 71
Iscritto il: mer mar 18, 2009 13:49

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Enry65 »

Bell' impianto, spero che l' installazione sia altrettanto.
Dunque leggendo qua e là mi sembra di intuire che tu oltre che proprietario sia anche il progettista ( azz vanno bene gli affari, complimenti) tornando allo schema nulla da eccepire se al " progettista piace " ; ho solo qualche dubbio relativo al collegamento fra bollitore diinerzia del camino pallets/termocamino ecc. e il collettore principale di distribuzione : chi fa girare il fluido vettore sulla linea?

l' anello di ricircolo mi sembra complesso inutilmente, potresti semplificarlo a beneficio di tutto, posa e costi, poi, perchè contabilizzare anche l' acqua di ricircolo e è già contabilizzata l' acqua primaria??

A titolo personale, ti consiglio anche qualche informazione sui pannelli a svuotamento ( tipo ROTEX ) molti problemi in meno sia per la manutenzione ( valore del pH della miscela del circuito primario ) sia per la funzionalità ( si spengono quando occorre ed evita ogni problema di stagnazione )

Buon lavoro :mrgreen:
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Manofthemoon »

Bell' impianto, spero che l' installazione sia altrettanto.
Dunque leggendo qua e là mi sembra di intuire che tu oltre che proprietario sia anche il progettista ( azz vanno bene gli affari, complimenti) i mutui aiutano molto !!!
tornando allo schema nulla da eccepire se al " progettista piace " ; ho solo qualche dubbio relativo al collegamento fra bollitore diinerzia del camino pallets/termocamino ecc. e il collettore principale di distribuzione : chi fa girare il fluido vettore sulla linea? le pmpe di circolazione delle varie zone

l' anello di ricircolo mi sembra complesso inutilmente, potresti semplificarlo a beneficio di tutto, posa e costi, poi, perchè contabilizzare anche l' acqua di ricircolo e è già contabilizzata l' acqua primaria?? Come lo semplificheresti avendo la stessa gestione dell'impianto? Contabilizzao il ricircolo perchè voglio togliermi lo sfizio di vedere quanto consuma un impianto di ricircolo

A titolo personale, ti consiglio anche qualche informazione sui pannelli a svuotamento ( tipo ROTEX ) molti problemi in meno sia per la manutenzione ( valore del pH della miscela del circuito primario ) sia per la funzionalità ( si spengono quando occorre ed evita ogni problema di stagnazione ) Sinceramente non vado matto per quei pannelli.. anche come qualità dello stesso, in più in questo caso non posso utilizzarli perchè i pannelli sono parecchio distanti dalla CT ed in alcuni tratti le tubazioni sono sifonate
Enry65
Messaggi: 71
Iscritto il: mer mar 18, 2009 13:49

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Enry65 »

ho solo qualche dubbio relativo al collegamento fra bollitore d' inerzia del camino pallets/termocamino ecc. e il collettore principale di distribuzione : chi fa girare il fluido vettore sulla linea? le pmpe di circolazione delle varie zone

Si, questo quando la valvola miscelatrice è tutta aperta; ma quando è in parzializzazione credo che le pompe di zona prediligano la via con la minor perdita di carico, temo quindi che le valvole non possano lavorare nelle migliori condizioni sopratutto se sono del tipo ad otturatore
Enry65
Messaggi: 71
Iscritto il: mer mar 18, 2009 13:49

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Enry65 »

L' anello di ricircolo mi sembra complesso inutilmente, potresti semplificarlo a beneficio di tutto, posa e costi, poi, perchè contabilizzare anche l' acqua di ricircolo se è già contabilizzata l' acqua primaria?? Come lo semplificheresti avendo la stessa gestione dell'impianto? Contabilizzo il ricircolo perchè voglio togliermi lo sfizio di vedere quanto consuma un impianto di ricircolo

Bhè io toglierei quei passaggi intermedi fra i vari bollitori, non sò alla fine quanto recuperesti ; in quanto allo sfizio così ti risulta sfalsato rispetto ad un ricircolo tradizionale proprio perchè nel passaggio fra i bollitori potresti avere dispersioni o acquisizione di calore che non avresti in situazioni normali.

Comunque buon lavoro 8)
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Manofthemoon »

nessun altro ?
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]

Messaggio da Manofthemoon »

ecco la versione definitiva montata...
http://www.megaupload.com/?d=H565J36D
Rispondi