Schema funzionale [richiesta Pareri]
Moderatore: Edilclima
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Schema funzionale [richiesta Pareri]
eccomi qui, sono il vostro incubo peggiore ))
Vi sottopongo lo schema funzionale per l'impianto di casa mia
la pompa di calore sarà questa:
http://web.clivet.it/download/user_ext/ ... 0_Gaia.pdf
con produzione acqua calda integrata (anche se per me il bollotore da 200 litri è piccolo e quindi ne affianco un altro..)
Integrazione con solare e termocamino (ora disegnato a vaso chiuso)
Lo schem è solo logico, quindi non troverete vasi di espansione, valvole di sicurezze o altro.
Quello che mi interessa è capire se condividete la logica e sondividete il psizionemento dei contabilizatori per la raccolta dei dati.
ecco lo schema
http://www.megaupload.com/?d=8Y51HXGT
Vi sottopongo lo schema funzionale per l'impianto di casa mia
la pompa di calore sarà questa:
http://web.clivet.it/download/user_ext/ ... 0_Gaia.pdf
con produzione acqua calda integrata (anche se per me il bollotore da 200 litri è piccolo e quindi ne affianco un altro..)
Integrazione con solare e termocamino (ora disegnato a vaso chiuso)
Lo schem è solo logico, quindi non troverete vasi di espansione, valvole di sicurezze o altro.
Quello che mi interessa è capire se condividete la logica e sondividete il psizionemento dei contabilizatori per la raccolta dei dati.
ecco lo schema
http://www.megaupload.com/?d=8Y51HXGT
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
61 visite e nessun parere?
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
bella centralona!
ma non sono ancora riuscito a guardare bene lo schema...
ma non sono ancora riuscito a guardare bene lo schema...
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
Scaricato, stasera lo leggo con calma
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
scusa è predisposto anche per fare freddo?
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
si si anche freddo!
allora sti pareri ???
allora sti pareri ???
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
Voglio appofondire (quando avrò tempo) il discorso della macchina Clivet, sembra molto interessante.Manofthemoon ha scritto:allora sti pareri ???
La regolazione (gestione caminetto, pdc, solare etc) è a corredo della macchina?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
pdc e solare (semplice) si
io la implemento con la domotica
la pdc è una figata!!!
io la implemento con la domotica
la pdc è una figata!!!
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
Scaricato anch'io... sono parecchio indaffarato ma conto di darci un occhiata!
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
palestra ??
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
si vabbhè è solo una stanza 5x4 o giù di li...
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
la sua ditta è presente sulla rivista " impianti solari " allegata ad RCI di questo mese per un impianto su una villa di 320 mq !
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
la mia ? non mi sembra...
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
scusa che credevo fosse la sua
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
i panneli sono paradigma ? potrebbe essere mio zio !
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
si caldaia e pannelli
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
suuuuu
almeno uno che mi dica che è una c***ta o che ha un senso logico...
almeno uno che mi dica che è una c***ta o che ha un senso logico...
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
Ho messo qualche segno e qualche indicazione sullo schema.
Da scaricare qui:
http://rapidshare.com/files/232468604/s ... a.zip.html
NOTA:
IL FILE PUO' ESSERE SCARICATO SOLO 10 VOLTE.
LASCIATE CHE LO SCARICHI Man
Da scaricare qui:
http://rapidshare.com/files/232468604/s ... a.zip.html
NOTA:
IL FILE PUO' ESSERE SCARICATO SOLO 10 VOLTE.
LASCIATE CHE LO SCARICHI Man
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
non so che rateo di utilizzo tu abbia dell'acs, ma con un impianto solare 200 litri sono veramente pochi, d'estate è facile che vada in stagnazione e ciò non è buono.
So che unical vende dei pannelli con tendaggio motorizzato che viene spiegato al raggiungimento di una determinata temperatura, ma ne ignoro l'utilità reale. Comunque ti consiglio di pensare un accumulo sensibilmente superiore anche per sfruttare al massimo il sole accumulando quanta più energia possibile.
So che unical vende dei pannelli con tendaggio motorizzato che viene spiegato al raggiungimento di una determinata temperatura, ma ne ignoro l'utilità reale. Comunque ti consiglio di pensare un accumulo sensibilmente superiore anche per sfruttare al massimo il sole accumulando quanta più energia possibile.
redigere redigere redigere
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
infatti se guardi io utilizzo anche la parte alta di un altro bollitore da 800 litri al quale è collegato il vero impianto solare
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
ora hai rotto i coglio...
vuoi sapere cosa ne penso??
alla fantozzi: questo impianto è come "La corazzata Potemkin": "una c***ta pazzesca!!!"
1) non mi piace lo schema... non è di veloce intuizione;
2) troppi accumuli... troppe pompe ... troppi consensi QUINDI.... troppa manutenzione taratura, consumi e dispersioni ecc. ecc.
(questo è quello che penso... occhio che sono polemico di natura!!!)
Perchè non elimini tutti quei accumuli e utilizza una unica cella termica?? è vero che magari non avrai lo stoccaggio perfetto alle varie temperatura... ma vuoi mettere come semplicità??
Per me un bell'impianto deve dare 1 benessere, 2 un buon rapporto qulità prezzo 3 un basso consumo e 4 deve essere semplice, intuitivo e facile da mantenere in funzione!!!
ciao
vuoi sapere cosa ne penso??
alla fantozzi: questo impianto è come "La corazzata Potemkin": "una c***ta pazzesca!!!"
1) non mi piace lo schema... non è di veloce intuizione;
2) troppi accumuli... troppe pompe ... troppi consensi QUINDI.... troppa manutenzione taratura, consumi e dispersioni ecc. ecc.
(questo è quello che penso... occhio che sono polemico di natura!!!)
Perchè non elimini tutti quei accumuli e utilizza una unica cella termica?? è vero che magari non avrai lo stoccaggio perfetto alle varie temperatura... ma vuoi mettere come semplicità??
Per me un bell'impianto deve dare 1 benessere, 2 un buon rapporto qulità prezzo 3 un basso consumo e 4 deve essere semplice, intuitivo e facile da mantenere in funzione!!!
ciao
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
magari non lo sai.. ma lui è il progettista, l'installatore ed il proprietario ..nicorovoletto ha scritto: 1) non mi piace lo schema... non è di veloce intuizione;
2) troppi accumuli... troppe pompe ... troppi consensi QUINDI.... troppa manutenzione taratura, consumi e dispersioni ecc. ecc.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
si lo sò... e so anche che in questi casi si tende a fare esperimenti!
comunque continuo a consigliare una cella termica unica in sostituzione di tutti quegli accumuli..
comunque continuo a consigliare una cella termica unica in sostituzione di tutti quegli accumuli..
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
con la cella termica non stratifichi una mazza.. quindi inutile mettere il solarenicorovoletto ha scritto:comunque continuo a consigliare una cella termica unica in sostituzione di tutti quegli accumuli..
meglio bollitori tipo TKS2 della chromagen
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
mha se ho semplificato il tutto mettendo solo due serbatoi... a parte quello del sanitario nella pdc ed un piccolo serbatoio inerziale da 100 litri..
non ho messo la cella per due motivi:
1. non li sopporto perchè non capisci da dove arriva l'energia ed io (se noti tutti i contabilizzatori) voglio fare un monitoraggio dell'impianto
2. difficilmente sono dimensionati per le T delle pdc e quindi rendono molto poco.
spd grazie
sulle ritegno hai ragione..
la pompa del solare è quella manuale per carica impianto
le tre vie sulle batterie avranno una regolazione per l'umindità ambiente (in estate)
non capisco invece perchè mi hai spostato le valvole sul sanitario,
Io pensavo di utilizzare la pompa di ricircolo per caricarmi anche la parte alta del secondo bolitore (in modo da avere più acqua calda sanitaria)
Ciao !
non ho messo la cella per due motivi:
1. non li sopporto perchè non capisci da dove arriva l'energia ed io (se noti tutti i contabilizzatori) voglio fare un monitoraggio dell'impianto
2. difficilmente sono dimensionati per le T delle pdc e quindi rendono molto poco.
spd grazie
sulle ritegno hai ragione..
la pompa del solare è quella manuale per carica impianto
le tre vie sulle batterie avranno una regolazione per l'umindità ambiente (in estate)
non capisco invece perchè mi hai spostato le valvole sul sanitario,
Io pensavo di utilizzare la pompa di ricircolo per caricarmi anche la parte alta del secondo bolitore (in modo da avere più acqua calda sanitaria)
Ciao !
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
Scusa, ma l'accumulo che va alla pdc, meglio non metterlo in parallelo, ma in serie (in modo che il ritorno non passi per l'accumulo.. con tutta l'energia che spendi a riscaldarlo e raffreddarlo, fargli passare il ritorno te lo fa rispettivamente raffreddare o riscaldare
non capisco perchè suddividi in 2 i bollitori con il solare.. non è meglio farne 1 solo? Dal tuo schema, l'acs passa per l'accumulo inerziale e poi per quello dove hai il serpentino solare..
A mio avviso devi pensare ad un buon bollitore di acs disponibile per le 5/6 utenze del castello
come mai hai 2 accumuli alla pdc???
circuito termocamino: non va messo un bel scambiatore per non far interferire vaso aperto/vaso chiuso?
non capisco perchè suddividi in 2 i bollitori con il solare.. non è meglio farne 1 solo? Dal tuo schema, l'acs passa per l'accumulo inerziale e poi per quello dove hai il serpentino solare..
A mio avviso devi pensare ad un buon bollitore di acs disponibile per le 5/6 utenze del castello
come mai hai 2 accumuli alla pdc???
circuito termocamino: non va messo un bel scambiatore per non far interferire vaso aperto/vaso chiuso?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
SuperP ha scritto:Scusa, ma l'accumulo che va alla pdc, meglio non metterlo in parallelo, ma in serie (in modo che il ritorno non passi per l'accumulo.. con tutta l'energia che spendi a riscaldarlo e raffreddarlo, fargli passare il ritorno te lo fa rispettivamente raffreddare o riscaldare
non capisco perchè suddividi in 2 i bollitori con il solare.. non è meglio farne 1 solo? Dal tuo schema, l'acs passa per l'accumulo inerziale e poi per quello dove hai il serpentino solare..
A mio avviso devi pensare ad un buon bollitore di acs disponibile per le 5/6 utenze del castello
come mai hai 2 accumuli alla pdc???
circuito termocamino: non va messo un bel scambiatore per non far interferire vaso aperto/vaso chiuso?
ho fatto alcune modifiche..
http://www.megaupload.com/?d=7WVWY8Z0
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
si vede ?
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
si che si vede ma è il tempo per guardarlo che non si vede!!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
tanto a te non poace, ci sono sempre troppi bollitori !!!
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
è vero!! la prima cosa che ho guardato è stata proprio quella!! .... e quindi per me.... sempre troppi bollitori
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
aspetta, aspetta sbaglio o però ne hai tolto uno??
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
uno è all'interno della pdc !
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
Bell' impianto, spero che l' installazione sia altrettanto.
Dunque leggendo qua e là mi sembra di intuire che tu oltre che proprietario sia anche il progettista ( azz vanno bene gli affari, complimenti) tornando allo schema nulla da eccepire se al " progettista piace " ; ho solo qualche dubbio relativo al collegamento fra bollitore diinerzia del camino pallets/termocamino ecc. e il collettore principale di distribuzione : chi fa girare il fluido vettore sulla linea?
l' anello di ricircolo mi sembra complesso inutilmente, potresti semplificarlo a beneficio di tutto, posa e costi, poi, perchè contabilizzare anche l' acqua di ricircolo e è già contabilizzata l' acqua primaria??
A titolo personale, ti consiglio anche qualche informazione sui pannelli a svuotamento ( tipo ROTEX ) molti problemi in meno sia per la manutenzione ( valore del pH della miscela del circuito primario ) sia per la funzionalità ( si spengono quando occorre ed evita ogni problema di stagnazione )
Buon lavoro
Dunque leggendo qua e là mi sembra di intuire che tu oltre che proprietario sia anche il progettista ( azz vanno bene gli affari, complimenti) tornando allo schema nulla da eccepire se al " progettista piace " ; ho solo qualche dubbio relativo al collegamento fra bollitore diinerzia del camino pallets/termocamino ecc. e il collettore principale di distribuzione : chi fa girare il fluido vettore sulla linea?
l' anello di ricircolo mi sembra complesso inutilmente, potresti semplificarlo a beneficio di tutto, posa e costi, poi, perchè contabilizzare anche l' acqua di ricircolo e è già contabilizzata l' acqua primaria??
A titolo personale, ti consiglio anche qualche informazione sui pannelli a svuotamento ( tipo ROTEX ) molti problemi in meno sia per la manutenzione ( valore del pH della miscela del circuito primario ) sia per la funzionalità ( si spengono quando occorre ed evita ogni problema di stagnazione )
Buon lavoro
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
Bell' impianto, spero che l' installazione sia altrettanto.
Dunque leggendo qua e là mi sembra di intuire che tu oltre che proprietario sia anche il progettista ( azz vanno bene gli affari, complimenti) i mutui aiutano molto !!!
tornando allo schema nulla da eccepire se al " progettista piace " ; ho solo qualche dubbio relativo al collegamento fra bollitore diinerzia del camino pallets/termocamino ecc. e il collettore principale di distribuzione : chi fa girare il fluido vettore sulla linea? le pmpe di circolazione delle varie zone
l' anello di ricircolo mi sembra complesso inutilmente, potresti semplificarlo a beneficio di tutto, posa e costi, poi, perchè contabilizzare anche l' acqua di ricircolo e è già contabilizzata l' acqua primaria?? Come lo semplificheresti avendo la stessa gestione dell'impianto? Contabilizzao il ricircolo perchè voglio togliermi lo sfizio di vedere quanto consuma un impianto di ricircolo
A titolo personale, ti consiglio anche qualche informazione sui pannelli a svuotamento ( tipo ROTEX ) molti problemi in meno sia per la manutenzione ( valore del pH della miscela del circuito primario ) sia per la funzionalità ( si spengono quando occorre ed evita ogni problema di stagnazione ) Sinceramente non vado matto per quei pannelli.. anche come qualità dello stesso, in più in questo caso non posso utilizzarli perchè i pannelli sono parecchio distanti dalla CT ed in alcuni tratti le tubazioni sono sifonate
Dunque leggendo qua e là mi sembra di intuire che tu oltre che proprietario sia anche il progettista ( azz vanno bene gli affari, complimenti) i mutui aiutano molto !!!
tornando allo schema nulla da eccepire se al " progettista piace " ; ho solo qualche dubbio relativo al collegamento fra bollitore diinerzia del camino pallets/termocamino ecc. e il collettore principale di distribuzione : chi fa girare il fluido vettore sulla linea? le pmpe di circolazione delle varie zone
l' anello di ricircolo mi sembra complesso inutilmente, potresti semplificarlo a beneficio di tutto, posa e costi, poi, perchè contabilizzare anche l' acqua di ricircolo e è già contabilizzata l' acqua primaria?? Come lo semplificheresti avendo la stessa gestione dell'impianto? Contabilizzao il ricircolo perchè voglio togliermi lo sfizio di vedere quanto consuma un impianto di ricircolo
A titolo personale, ti consiglio anche qualche informazione sui pannelli a svuotamento ( tipo ROTEX ) molti problemi in meno sia per la manutenzione ( valore del pH della miscela del circuito primario ) sia per la funzionalità ( si spengono quando occorre ed evita ogni problema di stagnazione ) Sinceramente non vado matto per quei pannelli.. anche come qualità dello stesso, in più in questo caso non posso utilizzarli perchè i pannelli sono parecchio distanti dalla CT ed in alcuni tratti le tubazioni sono sifonate
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
ho solo qualche dubbio relativo al collegamento fra bollitore d' inerzia del camino pallets/termocamino ecc. e il collettore principale di distribuzione : chi fa girare il fluido vettore sulla linea? le pmpe di circolazione delle varie zone
Si, questo quando la valvola miscelatrice è tutta aperta; ma quando è in parzializzazione credo che le pompe di zona prediligano la via con la minor perdita di carico, temo quindi che le valvole non possano lavorare nelle migliori condizioni sopratutto se sono del tipo ad otturatore
Si, questo quando la valvola miscelatrice è tutta aperta; ma quando è in parzializzazione credo che le pompe di zona prediligano la via con la minor perdita di carico, temo quindi che le valvole non possano lavorare nelle migliori condizioni sopratutto se sono del tipo ad otturatore
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
L' anello di ricircolo mi sembra complesso inutilmente, potresti semplificarlo a beneficio di tutto, posa e costi, poi, perchè contabilizzare anche l' acqua di ricircolo se è già contabilizzata l' acqua primaria?? Come lo semplificheresti avendo la stessa gestione dell'impianto? Contabilizzo il ricircolo perchè voglio togliermi lo sfizio di vedere quanto consuma un impianto di ricircolo
Bhè io toglierei quei passaggi intermedi fra i vari bollitori, non sò alla fine quanto recuperesti ; in quanto allo sfizio così ti risulta sfalsato rispetto ad un ricircolo tradizionale proprio perchè nel passaggio fra i bollitori potresti avere dispersioni o acquisizione di calore che non avresti in situazioni normali.
Comunque buon lavoro
Bhè io toglierei quei passaggi intermedi fra i vari bollitori, non sò alla fine quanto recuperesti ; in quanto allo sfizio così ti risulta sfalsato rispetto ad un ricircolo tradizionale proprio perchè nel passaggio fra i bollitori potresti avere dispersioni o acquisizione di calore che non avresti in situazioni normali.
Comunque buon lavoro
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
nessun altro ?
- Manofthemoon
- Messaggi: 1581
- Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
- Località: Cuneo - provincia
- Contatta:
Re: Schema funzionale [richiesta Pareri]
ecco la versione definitiva montata...