Nel caso del calcolo delle dispersioni per il dimensionamento di un impianto a pavimento non ho mai considerato le dipersioni del pavimento. Mi hanno detto che e' un procedimento sbagliato.
Secondo voi vanno calcolate, e sa vanno calcolate in quale maniera?
grazie
Calcolo dispersioni verso il basso impianto a pavimento
Moderatore: Edilclima
Re: Calcolo dispersioni verso il basso impianto a pavimento
Se parli strettamente legato al dimensionamento, sono d'accordo con te...se parli, invece, per stesura di relazione sul contenimento consumi energetici (L.10 - DLgs 192 - DLgs 311), vanno calcolate tutte le dispersioni!!cramba ha scritto:Nel caso del calcolo delle dispersioni per il dimensionamento di un impianto a pavimento non ho mai considerato le dipersioni del pavimento. Mi hanno detto che e' un procedimento sbagliato.
Secondo voi vanno calcolate, e sa vanno calcolate in quale maniera?
grazie
Io non le ho mai calcolate. A seconda della trasmittanza del solaio sotto il pannello ho il pannello che disperde anche verso il basso, ma non considero la struttura come disperdente ai fini del calcolo delle dispersioni dei locali.Ospsar ha scritto:Nel dimensionamento dell'impianto quindi non le calcoli neanche se il pavimento è su box e cantine non riscaldate?