Buongiorno a tutti vorrei sottoporvi un mio problema:
devo scegliere e dimensionare l'impianto di riscaldamento di un'officina di riparazione motoveicoli situato all'interno di un capannone in cui una parte è destinata a parcheggio dei veicoli riparati.
Il capannone ha una superficie di circa 460 mq e soltanto 150 mq verranno utilizzati come officina.
Gli ambienti non sono separati ma il riscaldamento deve essere effettuato solo nella zona di lavoro.
Io ho pensato alle strisce radianti ad acqua calda, poichè l'altezza dei locali è di 4 m, però i produttori non mi assicurano che siano sufficienti. L'unica alternativa che mi viene in mente sono gli aerotermi....
qualcuno può darmi un suo parere??
Per il dimesionamento delle strisce come potrei fare? la struttura è anni 70 in C.A. e non è isolata.
grazie
strisce radianti o aerotermi?
Moderatore: Edilclima
Re: strisce radianti o aerotermi?
I produttori non ti danno garanzie?? E chi sono?? Masochisti...Manu1000 ha scritto:Buongiorno a tutti vorrei sottoporvi un mio problema:
devo scegliere e dimensionare l'impianto di riscaldamento di un'officina di riparazione motoveicoli situato all'interno di un capannone in cui una parte è destinata a parcheggio dei veicoli riparati.
Il capannone ha una superficie di circa 460 mq e soltanto 150 mq verranno utilizzati come officina.
Gli ambienti non sono separati ma il riscaldamento deve essere effettuato solo nella zona di lavoro.
Io ho pensato alle strisce radianti ad acqua calda, poichè l'altezza dei locali è di 4 m, però i produttori non mi assicurano che siano sufficienti. L'unica alternativa che mi viene in mente sono gli aerotermi....
qualcuno può darmi un suo parere??
Per il dimesionamento delle strisce come potrei fare? la struttura è anni 70 in C.A. e non è isolata.
grazie
Io ho già progettato con termostrisce diverse volte e solo in 1 caso molto particolare, per determinate condizioni non favorevoli, ho avuto problemi. Secondo me devi comunque prenderlo in considerazione...sono avverso agli aerotermi...bassi rendimenti e troppa dispersione...
strisce radianti
Innanzitutto grazie ad entrami per la risposta, purtroppo il proprietario non vuole assolutamente installare un impianto a pavimento, non chiedetemi il motivo perchè ho provato in tutti i modi a spiegargli che era la soluzione miglire. A questo punto rimangono le altre due, gli aerotermi li conosco molto bene e non mi piacciono per niente per le correnti d'aria generate e per le dispersioni eccessive, ma le strisce radianti non le ho mai provate.
Credo che alla fine se troverò un buon fornitore che mi garantisca il risultato propenderò per queste.
Credo che alla fine se troverò un buon fornitore che mi garantisca il risultato propenderò per queste.
MANU1000
Re: strisce radianti
Già provato a contattare S.A.B.I.A.N.A. ??? (i puntini sono per evitare pubblicità... ). Io mi sono sempre trovato benissimo...Manu1000 ha scritto:Innanzitutto grazie ad entrami per la risposta, purtroppo il proprietario non vuole assolutamente installare un impianto a pavimento, non chiedetemi il motivo perchè ho provato in tutti i modi a spiegargli che era la soluzione miglire. A questo punto rimangono le altre due, gli aerotermi li conosco molto bene e non mi piacciono per niente per le correnti d'aria generate e per le dispersioni eccessive, ma le strisce radianti non le ho mai provate.
Credo che alla fine se troverò un buon fornitore che mi garantisca il risultato propenderò per queste.
E' un semplice consiglio, niente di +...io sono progettista, non mi torna in tasca nulla, sia ben chiaro...