Quesito:
condominio stabile di 8 piani con impianto centralizzato realizzato negli anni '80.
successivamente
- alcuni condomini hanno realizzato un impianto individuale (caldaietta da 28 kw o cmq inferiore a 35 kW) con la possibilità di scelta se utilizzare il centralizzato o l'autonomo attraverso l'uso di valvole ( doppi attacchi sui caloriferi).
- qualcuno di questi ha realizzato l'impianto autonomo installando la caldaietaa con scarico a parete nel 1992, la maggioranza invece l'ha fatto nel 1999-2007.
ora tralasciando i problemi di spese e di millesimali mi occorre avere vostre considerazioni tecniche inerenti la fattibilità di questa operazione nel rispetto delle norme su sicurezza(46/90), inquinamento e risparmio energetico (legge 10, dpr 412/551, d.m. 192/311 etc...)
grazie a chi interverrà
Urgente per esperti!!!
Moderatore: Edilclima
Re: Urgente per esperti!!!
Tralasciando gli aspetti "legali":
nel primo caso obbligo di variante della denuncia ISPESL, in quanto ho più focolari allacciati allo stesso impianto. L'intervento è ristrutturazione di impianto termico, quindi Legge 10 (non saprei come condurla...). Progetto di un tecnico da allegare alla ex 46/90, compreso di camini.
nel secondo obbligo di variante della denuncia ISPESL, in quanto cambia il volume d'acqua e l'altezza idrostatica (come minimo varia il vaso d'espansione). L'intervento è ristrutturazione di impianto termico, quindi Legge 10 (direi una per ogni impianto autonomo più una per quello che resta del centralizzato). Progetto da allegare alla ex 46/90, compreso di camini se CCR.
In tutte le Regioni come la Lombardia, divieto di scarico a parete per via del Regolamento di Igiene tipo.
nel primo caso obbligo di variante della denuncia ISPESL, in quanto ho più focolari allacciati allo stesso impianto. L'intervento è ristrutturazione di impianto termico, quindi Legge 10 (non saprei come condurla...). Progetto di un tecnico da allegare alla ex 46/90, compreso di camini.
nel secondo obbligo di variante della denuncia ISPESL, in quanto cambia il volume d'acqua e l'altezza idrostatica (come minimo varia il vaso d'espansione). L'intervento è ristrutturazione di impianto termico, quindi Legge 10 (direi una per ogni impianto autonomo più una per quello che resta del centralizzato). Progetto da allegare alla ex 46/90, compreso di camini se CCR.
In tutte le Regioni come la Lombardia, divieto di scarico a parete per via del Regolamento di Igiene tipo.
-
- Messaggi: 493
- Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18
Re: Urgente per esperti!!!
Attento, nel caso in cui sia stato recepito! così come ha fatto la Provincia di Sondrio che l'ha recepito e l'ha modificato, rendendo possibile lo scarico a parete in alcuni casi particolaridanilo2 ha scritto: In tutte le Regioni come la Lombardia, divieto di scarico a parete per via del Regolamento di Igiene tipo.
-
- Messaggi: 93
- Iscritto il: dom ott 21, 2007 10:23
Re: Urgente per esperti!!!
Di sicuro chi ha installato una caldaia distaccandosi o no dal centralizzato dopo il 1 agosto del 1994 non potrà scaricare a parete: dpr 412/551 articolo 5 comma 9.
Giusto?