Impianto a FC a ritorno inverso

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
skinny
Messaggi: 347
Iscritto il: mar mag 22, 2007 16:40

Impianto a FC a ritorno inverso

Messaggio da skinny »

Buongiorno a tutti coloro che sono già svegli!

Parto dal presupposto che non ho ancora progettato impianti a ritorno inverso quindi mi scuso in anticipo se potrà essere una domanda banale.

Ipotizzo che ogni terminale abbia una valvolo a 3 vie.

Soffermandomi sul tubo di mandata:

dal momento che tra il FC2-FC3 la portata è minore che tra il FC1-FC2 anche il diametro del tubo tra il FC2-F3 sarà minore di quello tra il FC1-FC2?

Oppure nel caso di impianto a ritorno inverso il tubo si dimensiona sempre alla portata complessiva e quindi avrà sempre lo stesso diametro lungo tutti i tratti?

Grazie mille.
senergie
Messaggi: 60
Iscritto il: lun ott 23, 2006 16:47

Re: Impianto a FC a ritorno inverso

Messaggio da senergie »

Non è necessario mantenere sempre lo stesso diametro. Dimensiona ogni tratto in maniera abituale, a patto che tali tratti, ad esclusione, ovviamento del collegamento del ritorno inverso, siano di indentica lunghezza. ciao
skinny
Messaggi: 347
Iscritto il: mar mag 22, 2007 16:40

Re: Impianto a FC a ritorno inverso

Messaggio da skinny »

Scusami se insisto ma la lunghezza identica che citi si riferisce alla

lunghezza delle linee di mandata e di ritorno del fluido per ogni FC

o alla lunghezza dei tratti tra in FC?

(cioè il tratto tra FC1-FC2 deve essere lungo quanto il tratto tra FC2-FC3?) Spero di no.

Ancora Grazie.