Buongiorno a tutti coloro che sono già svegli!
Parto dal presupposto che non ho ancora progettato impianti a ritorno inverso quindi mi scuso in anticipo se potrà essere una domanda banale.
Ipotizzo che ogni terminale abbia una valvolo a 3 vie.
Soffermandomi sul tubo di mandata:
dal momento che tra il FC2-FC3 la portata è minore che tra il FC1-FC2 anche il diametro del tubo tra il FC2-F3 sarà minore di quello tra il FC1-FC2?
Oppure nel caso di impianto a ritorno inverso il tubo si dimensiona sempre alla portata complessiva e quindi avrà sempre lo stesso diametro lungo tutti i tratti?
Grazie mille.
Impianto a FC a ritorno inverso
Moderatore: Edilclima
Re: Impianto a FC a ritorno inverso
Non è necessario mantenere sempre lo stesso diametro. Dimensiona ogni tratto in maniera abituale, a patto che tali tratti, ad esclusione, ovviamento del collegamento del ritorno inverso, siano di indentica lunghezza. ciao
Re: Impianto a FC a ritorno inverso
Scusami se insisto ma la lunghezza identica che citi si riferisce alla
lunghezza delle linee di mandata e di ritorno del fluido per ogni FC
o alla lunghezza dei tratti tra in FC?
(cioè il tratto tra FC1-FC2 deve essere lungo quanto il tratto tra FC2-FC3?) Spero di no.
Ancora Grazie.
lunghezza delle linee di mandata e di ritorno del fluido per ogni FC
o alla lunghezza dei tratti tra in FC?
(cioè il tratto tra FC1-FC2 deve essere lungo quanto il tratto tra FC2-FC3?) Spero di no.
Ancora Grazie.