Domanda da pivello della materia:
alla conducibilità dichiarata dai produttori di isolanti, voi aggiungete sempre la maggiorazione percentuale "m" prevista dal punto 4.4 norma UNI 10351 ??
Esempio:
Polistirene espanso sinterizzato (non faccio nomi...)
Conducibilità dichiarata a norma EN12667 = 0,036 W/mK
Maggiorazione percentuale m = 10%
Conducibilità utile di calcolo = 0,0396 W/mK

GIUSTO??
Avatar utente
ilverga
Messaggi: 2215
Iscritto il: gio ott 05, 2006 17:42
Località: prov. MI

Messaggio da ilverga »

Aggiungo: e se il valore di conducibilità è dichiarata a norma UNI EN 13163 ??