dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
Moderatore: Edilclima
dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
Mi trovo in questa situazione:
Vileltta indipednete, caldaia posiioznata in un locale seminterrato adiito aa C.T. dove ho posionato una caldaia a condensazione 23Kw, per qunto riguarda il tubo per la pres d'arai non ci sono rpoblemi invece per la canna fumaria ho un problema che discutendo con l'idrauilo abbiamo deciso di risolvere in questo modo.
Praticamente per far pssare il tubo flessibile in pp dello scarico della caldaia si è pensato di fare un foro nella soletta sopra la caldaia attraverso il quale si entra in casa e poi un altro foro sulal soletta di copertura per giungere al tetto attraverso il quale far passare il tubo flessibile per lo scarico fumi e alla fine infilato in un torrino per l'esalazione del fumo sul tetto.
Il mio dubbio sta nel fatto del tubo che attraversa l'appartamento inizialmente si era pensato di cassonettarlo son del cartongesso , ma per avere piu sicurezza ho proposto di infilare tale tubo in un altro tubo in PVC che fungerebbe da tubo passnte e poi casonettare il tutto in cartongesso o in laterizio devo vedere.
Il dubbio è se tale soluzione è attuabile ese non vi sono rischi, il tubo di scarico fumi flessibile è 80 diam il tubo nel quale lo posso infilare basta del 100 oppure serve piu grosso???
é una soluzione attuabile? premetto che comuqnue i due fori nelal soletta vererbbeo chiusi in aderenza col tubo esterno. spero di esseremi spiegato in attesa stefano
Chiedete pure se devo spiegare meglio
Grazie
Vileltta indipednete, caldaia posiioznata in un locale seminterrato adiito aa C.T. dove ho posionato una caldaia a condensazione 23Kw, per qunto riguarda il tubo per la pres d'arai non ci sono rpoblemi invece per la canna fumaria ho un problema che discutendo con l'idrauilo abbiamo deciso di risolvere in questo modo.
Praticamente per far pssare il tubo flessibile in pp dello scarico della caldaia si è pensato di fare un foro nella soletta sopra la caldaia attraverso il quale si entra in casa e poi un altro foro sulal soletta di copertura per giungere al tetto attraverso il quale far passare il tubo flessibile per lo scarico fumi e alla fine infilato in un torrino per l'esalazione del fumo sul tetto.
Il mio dubbio sta nel fatto del tubo che attraversa l'appartamento inizialmente si era pensato di cassonettarlo son del cartongesso , ma per avere piu sicurezza ho proposto di infilare tale tubo in un altro tubo in PVC che fungerebbe da tubo passnte e poi casonettare il tutto in cartongesso o in laterizio devo vedere.
Il dubbio è se tale soluzione è attuabile ese non vi sono rischi, il tubo di scarico fumi flessibile è 80 diam il tubo nel quale lo posso infilare basta del 100 oppure serve piu grosso???
é una soluzione attuabile? premetto che comuqnue i due fori nelal soletta vererbbeo chiusi in aderenza col tubo esterno. spero di esseremi spiegato in attesa stefano
Chiedete pure se devo spiegare meglio
Grazie
Re: dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
posto uno schizzo della situazione, in pianta
- Allegati
-
- Immagine.jpg (49.37 KiB) Visto 6556 volte
Re: dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
QUESTA LA SITUAZIONE IN SEZIONE
- Allegati
-
- Immagine2.jpg (29.97 KiB) Visto 6547 volte
Re: dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
si .. ocio alla ventilazione della controcanna (quella rossa) alla base ed in sommitàstecomo ha scritto:é una soluzione attuabile?
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
OK. Il mio dubbio principale è riferito al pVc ma comuqnue non penso ci siano problemi visto la bassa temperatura dei fumi della condesazione garzie ste. comquneu per ora lascio aperto sopra e sotto cosi la ventialzione si mantieneSuperP ha scritto:si .. ocio alla ventilazione della controcanna (quella rossa) alla base ed in sommitàstecomo ha scritto:é una soluzione attuabile?
Re: dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
Altra domanda il tubo esterno rosso che diametro deve avere visto che il tubo in pp è dell 80??
Basta del 100 oppure piu grosso???
Basta del 100 oppure piu grosso???
Re: dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
ho fatto una prova viene cosi. non fate caso hai cavi elettrici che devono essere ancora sistemati
- Allegati
-
- IMG_1134.jpg (102.29 KiB) Visto 6504 volte
Re: dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
Esprimo un mio parere :
Il condotto flessibile deve eesere dichiarato dal costruttore dello stesso " idoneo per condotti intubati.
Il vano tecnico o asola tecnica deve essere incombustibile e deve avere e requisiti indicati nella 10845 - 11071 e 7129/08, mi sembra di capire che il tubo in plastica dovrebbe funzionare da vano tecnico e come sopra indicato, non ha i requisiti.
Il condotto flessibile deve eesere dichiarato dal costruttore dello stesso " idoneo per condotti intubati.
Il vano tecnico o asola tecnica deve essere incombustibile e deve avere e requisiti indicati nella 10845 - 11071 e 7129/08, mi sembra di capire che il tubo in plastica dovrebbe funzionare da vano tecnico e come sopra indicato, non ha i requisiti.
Re: dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
Ok ringrazio.
Per quanto riguarda il tubo flessibile è indicato idoneo per condotti intubati.
Per quanto riguarda il tubo esterno vedo un po di incertezza, ok che è un vano tecnico, quindi consigliate un contro tubo in acciaio invece che in PVC?
diametro del tubo?
Per quanto riguarda la distanza minima da materiali combistibili, nelle indicazioni di montaggio è riportata tale dicitura:
Per quanto riguarda il tubo flessibile è indicato idoneo per condotti intubati.
Per quanto riguarda il tubo esterno vedo un po di incertezza, ok che è un vano tecnico, quindi consigliate un contro tubo in acciaio invece che in PVC?
diametro del tubo?
Per quanto riguarda la distanza minima da materiali combistibili, nelle indicazioni di montaggio è riportata tale dicitura:
- Allegati
-
- Immagine3.jpg (110.24 KiB) Visto 6428 volte
Re: dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
Dico la mia.
Usando il condotto flessibile diam. 80mm prevedi lo scarico con un condotto in pressione positiva.
Secondo la UNI 11071 puoi sfruttare una partizione interna all'edificio (asola tecnica nuova) in cui infilare la canna fumaria flessibile, purchè tale asola sia continua dalla base fino in copertura.
La sezione utile di ventilazione della controcanna dovrà essere pari:
_ almeno alla sezione della canna fumaria se l'aria comburente non la si aspira dalla controcanna stessa;
_ almeno pari al 150% della canna fumaria se l'aria comburente la si aspira dalla controcanna stessa.
Se non aspiri l'aria dalla controcanna è obbligatoria l'aerazione della controcanna sia in copertura che alla base, mentre se l'aspiri dalla controcanna può bastare l'aerazione in copertura.
Usando il condotto flessibile diam. 80mm prevedi lo scarico con un condotto in pressione positiva.
Secondo la UNI 11071 puoi sfruttare una partizione interna all'edificio (asola tecnica nuova) in cui infilare la canna fumaria flessibile, purchè tale asola sia continua dalla base fino in copertura.
La sezione utile di ventilazione della controcanna dovrà essere pari:
_ almeno alla sezione della canna fumaria se l'aria comburente non la si aspira dalla controcanna stessa;
_ almeno pari al 150% della canna fumaria se l'aria comburente la si aspira dalla controcanna stessa.
Se non aspiri l'aria dalla controcanna è obbligatoria l'aerazione della controcanna sia in copertura che alla base, mentre se l'aspiri dalla controcanna può bastare l'aerazione in copertura.
Re: dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
SI MA LA CONTROCANNA DEVE COMPRENDERE TUTTO IL TUBO!!! QUINDI FINO ALLA T CON SCARICO CONDENSA!!
SCUSATE MA QUELLO IN FOTO MI SEMBRA UN GRAN LAVORO DI M....A
SCUSATE MA QUELLO IN FOTO MI SEMBRA UN GRAN LAVORO DI M....A
Re: dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
Come consigliate di risolverlo?iltubo ha scritto:SI MA LA CONTROCANNA DEVE COMPRENDERE TUTTO IL TUBO!!! QUINDI FINO ALLA T CON SCARICO CONDENSA!!
SCUSATE MA QUELLO IN FOTO MI SEMBRA UN GRAN LAVORO DI M....A
Re: dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
L'aspirazione dell'aria per la caldaia a condesazione avviene dall'esterno con sdoppiatore quindi un tubo per l'aspirazione dell'aria e uno quello flessibile per lo scarico.mik ha scritto:Dico la mia.
Usando il condotto flessibile diam. 80mm prevedi lo scarico con un condotto in pressione positiva.
Secondo la UNI 11071 puoi sfruttare una partizione interna all'edificio (asola tecnica nuova) in cui infilare la canna fumaria flessibile, purchè tale asola sia continua dalla base fino in copertura.
La sezione utile di ventilazione della controcanna dovrà essere pari:
_ almeno alla sezione della canna fumaria se l'aria comburente non la si aspira dalla controcanna stessa;
_ almeno pari al 150% della canna fumaria se l'aria comburente la si aspira dalla controcanna stessa.
Se non aspiri l'aria dalla controcanna è obbligatoria l'aerazione della controcanna sia in copertura che alla base, mentre se l'aspiri dalla controcanna può bastare l'aerazione in copertura.
Re: dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
In che materiale deve essere tale condotto? come ho ipotizzato puo andare in pvc e cartongesso puo andare?mik ha scritto:Dico la mia.
Usando il condotto flessibile diam. 80mm prevedi lo scarico con un condotto in pressione positiva.
Secondo la UNI 11071 puoi sfruttare una partizione interna all'edificio (asola tecnica nuova) in cui infilare la canna fumaria flessibile, purchè tale asola sia continua dalla base fino in copertura.
Re: dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
Ciao mik....
Ti chiedo un'info: come descrimini se il condotto di scarico dei prodotti della combustione è in pressione positiva o negativa ?
In funzione solo del diametro o del tipo di caldaia, oppure di entrambi ?
Grazie mille, bribri
Ti chiedo un'info: come descrimini se il condotto di scarico dei prodotti della combustione è in pressione positiva o negativa ?
In funzione solo del diametro o del tipo di caldaia, oppure di entrambi ?
Grazie mille, bribri
mik ha scritto:Dico la mia.
Usando il condotto flessibile diam. 80mm prevedi lo scarico con un condotto in pressione positiva.
Secondo la UNI 11071 puoi sfruttare una partizione interna all'edificio (asola tecnica nuova) in cui infilare la canna fumaria flessibile, purchè tale asola sia continua dalla base fino in copertura.
La sezione utile di ventilazione della controcanna dovrà essere pari:
_ almeno alla sezione della canna fumaria se l'aria comburente non la si aspira dalla controcanna stessa;
_ almeno pari al 150% della canna fumaria se l'aria comburente la si aspira dalla controcanna stessa.
Se non aspiri l'aria dalla controcanna è obbligatoria l'aerazione della controcanna sia in copertura che alla base, mentre se l'aspiri dalla controcanna può bastare l'aerazione in copertura.
Re: dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
Beh la discriminazione è costituita da come si decide di progettare la canna fumaria. La scelta sta al progettista.Bribri ha scritto:Ciao mik....
Ti chiedo un'info: come descrimini se il condotto di scarico dei prodotti della combustione è in pressione positiva o negativa ?
In funzione solo del diametro o del tipo di caldaia, oppure di entrambi ?
Grazie mille, bribri
Per le caldaie a condensazione sicuramente conviene progettare con il condoto in pressione, mentre per caldaie tradizionali con fumi ad alta temperatura si può tranquillamente dimensionare in depressione (ad esempio secondo UNI 10641 o secondo UNI EN 13384-1)
Re: dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
buon giorno
se intubano in un apposito alloggiamento che passa nella parete retrostante la caldai
è interno o al massimo addosssato vero?
quindi no pressione positiva vero?
se intubano in un apposito alloggiamento che passa nella parete retrostante la caldai
è interno o al massimo addosssato vero?
quindi no pressione positiva vero?
- Allegati
-
- qqq.jpg (39.15 KiB) Visto 5562 volte
Re: dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
si girondone in alternativa ventilare il vano tecnico in sommità e alla base ( alla base convogliando la ventilazione verso l'esterno.... a breve ti rispondo all'email )
Re: dubbio su canna fumaria per caldaia a condesazione
ciao
grazie
prima riesci meglio è...
se al condotto- vano tecnico faccio l apertura dici che devo collegarla all esterno?
no basta se da sul locale tecnico areabile dalla porta ?
grazie
prima riesci meglio è...
se al condotto- vano tecnico faccio l apertura dici che devo collegarla all esterno?
no basta se da sul locale tecnico areabile dalla porta ?