Che ne pensate di questo caso:
Caldaia murale di tipo C
Presenza di canna fumaria in laterizio
Secondo voi è possibile evitare l'intubamento di detta canna fumaria con elementi inox e utilizzare per l'evacuazione dei prodotti della cobustione direttamente il canale da fumo della caldaia, in verticale all'interno della canna in laterizio... ovviamente assicurandosi dal produttore che la lughezza del canale sia compatibile con la caldaia ?
Se fosse possibile, è necessario ventilare la canna in laterizio all'interno della quale si posa il canale da fumo ?
Grazie
Canale da fumo senza intubamento.
Moderatore: Edilclima
Re: Canale da fumo senza intubamento.
i condotti per intubamento deve essere certificati dal produttore allo scopo.
La ventilazione non è necessaria se l'intercapedine è utilizzata per l'adduzione dell'aria comburente nei casi previsti dalla 10845 e 7129. Altrimenti se il condotto funziona a pressione positiva occorre ventilare l'intercapedine.
La ventilazione non è necessaria se l'intercapedine è utilizzata per l'adduzione dell'aria comburente nei casi previsti dalla 10845 e 7129. Altrimenti se il condotto funziona a pressione positiva occorre ventilare l'intercapedine.
Re: Canale da fumo senza intubamento.
Si tratta di una caldaia del tipo a condensazione <35kW?
se si, ti consiglio di leggere la normativa UNI 11071. Trovi spiegato quali caratteristiche deve avere il canale da fumo, il cavedio in laterizio e la necessaria aerazione alla base ed in sommità.
se si, ti consiglio di leggere la normativa UNI 11071. Trovi spiegato quali caratteristiche deve avere il canale da fumo, il cavedio in laterizio e la necessaria aerazione alla base ed in sommità.
Re: Canale da fumo senza intubamento.
< 35 KW sicuramente... a condensazione non è certo.
Grazie mille
Grazie mille
Re: Canale da fumo senza intubamento.
Confermo che si tratta di caldaie <35 KW, tipo C, ma non a condensazione...Loris ha scritto:Si tratta di una caldaia del tipo a condensazione <35kW?
se si, ti consiglio di leggere la normativa UNI 11071. Trovi spiegato quali caratteristiche deve avere il canale da fumo, il cavedio in laterizio e la necessaria aerazione alla base ed in sommità.
Nella 7129 (anche 2008) non trovo esplicitato il caso in cui si voglia procedere allo scarico dei prodotti della combustione direttamente con il tuo da fumo dalla caldaia, facendolo passare all'interno di una canna fumaria esistente in laterizio.
Grazie