Canale da fumo senza intubamento.

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Bribri
Messaggi: 63
Iscritto il: mer set 10, 2008 08:49

Canale da fumo senza intubamento.

Messaggio da Bribri »

Che ne pensate di questo caso:

Caldaia murale di tipo C
Presenza di canna fumaria in laterizio

Secondo voi è possibile evitare l'intubamento di detta canna fumaria con elementi inox e utilizzare per l'evacuazione dei prodotti della cobustione direttamente il canale da fumo della caldaia, in verticale all'interno della canna in laterizio... ovviamente assicurandosi dal produttore che la lughezza del canale sia compatibile con la caldaia ?

Se fosse possibile, è necessario ventilare la canna in laterizio all'interno della quale si posa il canale da fumo ?

Grazie
Kalz
Messaggi: 2406
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Canale da fumo senza intubamento.

Messaggio da Kalz »

i condotti per intubamento deve essere certificati dal produttore allo scopo.
La ventilazione non è necessaria se l'intercapedine è utilizzata per l'adduzione dell'aria comburente nei casi previsti dalla 10845 e 7129. Altrimenti se il condotto funziona a pressione positiva occorre ventilare l'intercapedine.
Loris
Messaggi: 26
Iscritto il: mar ott 07, 2008 15:27

Re: Canale da fumo senza intubamento.

Messaggio da Loris »

Si tratta di una caldaia del tipo a condensazione <35kW?
se si, ti consiglio di leggere la normativa UNI 11071. Trovi spiegato quali caratteristiche deve avere il canale da fumo, il cavedio in laterizio e la necessaria aerazione alla base ed in sommità.
Bribri
Messaggi: 63
Iscritto il: mer set 10, 2008 08:49

Re: Canale da fumo senza intubamento.

Messaggio da Bribri »

< 35 KW sicuramente... a condensazione non è certo.

Grazie mille
Bribri
Messaggi: 63
Iscritto il: mer set 10, 2008 08:49

Re: Canale da fumo senza intubamento.

Messaggio da Bribri »

Loris ha scritto:Si tratta di una caldaia del tipo a condensazione <35kW?
se si, ti consiglio di leggere la normativa UNI 11071. Trovi spiegato quali caratteristiche deve avere il canale da fumo, il cavedio in laterizio e la necessaria aerazione alla base ed in sommità.
Confermo che si tratta di caldaie <35 KW, tipo C, ma non a condensazione...

Nella 7129 (anche 2008) non trovo esplicitato il caso in cui si voglia procedere allo scarico dei prodotti della combustione direttamente con il tuo da fumo dalla caldaia, facendolo passare all'interno di una canna fumaria esistente in laterizio.

Grazie
Rispondi