Messaggio da enea »

Scusate ci sono controindicazioni per installazione caldaia tipo C in ripostiglio senza aerezione diretta
a cui si accede da un locale camera?
Mi sembra che per la UNI7129 sia probito farlo con caldaie di tipo B essendo che la ripresa dell'aria
avverrebbe nella camera e potrebbe essere pericoloso per chi vi pernotta...o sbaglio?

enea
badaniele
Messaggi: 413
Iscritto il: mer ago 09, 2006 14:30

Re: DISPOSIZIONE CALDAIA TIPO C

Messaggio da badaniele »

guarda occorre vedere bene la situazione, però ti posso semplicemente dire che le caldaie di tipo C è vero che sono a tenuta stagna rispetto all'ambiente in cui sono installate, quindi l'aerazione non serve per il corretto funzionamento della combustione, però non dimenticare che hai una giunzione per quanto riguarda la linea gas, perchè il collegamento per il gas è fatto comunque nel locale dove è installata la caldaia
Mimmo_510859D
Messaggi: 1625
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: DISPOSIZIONE CALDAIA TIPO C

Messaggio da Mimmo_510859D »

Nei locali non ventilabili non sono ammessi giunzioni meccaniche. Pertanto, visto che tutte le caldaie (B e C) sono collegate mediante reccordo filettato, ne risulta che l'installazione non è consentita