VALVOLA TERMOSTATICHE SI O NO

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gandalf
Messaggi: 232
Iscritto il: mer mar 19, 2008 21:54

VALVOLA TERMOSTATICHE SI O NO

Messaggio da gandalf »

al punto 11 dell'Allegato I si legge che per tutti gli edifici, nel caso di IMPIANTI TERMICI NUOVI O RISTRUTTURATI :

" è prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone "

Ergo devo mettere la valvola termostatica solo se eseguo un nuovo impianto o ne ristrutturo uno nuovo esistente...

potete confermare.
marve48
Messaggi: 84
Iscritto il: mer ott 18, 2006 10:26
Località: Seriate

Re: VALVOLA TERMOSTATICHE SI O NO

Messaggio da marve48 »

Se intendi dire che in caso di impianti esistenti non c'è alcun obbligo finchè non li tocchi, è effettivamente così.
Ma se cambi la caldaia per avere gli incentivi (55%) allora devi metterle.

Io le metto su di un radiatore per ogni locale, per evitare conflitti gerarchici alla regolazione: a rigor di termini per avere l'incentivo andrebbero messe su tutti i radiatori.

Marco
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: VALVOLA TERMOSTATICHE SI O NO

Messaggio da megaing »

Nel caso di sostituzione del generatore di calore l'installazione della valvole termostatiche è praticamente sempre obbligatoria per rispettare le prescrizioni del comma 3 allegato I.
gandalf
Messaggi: 232
Iscritto il: mer mar 19, 2008 21:54

Re: VALVOLA TERMOSTATICHE SI O NO

Messaggio da gandalf »

Direi che la tua affermazione è NON corretta, perche rileggendo con attenzione il comma 4 dell'Allegato I, viene anche
detto che vengono verificate tutte le prescrizioni anche quelle del comma precedente (il comma per la verifica dell'etag) se viene fericifato che i nuovi generatori abbiano un eta utile maggiore a 90 + 2logPn,

Ergo nel semplice caso di mera sostituzione di generatore termico NON mi sembra ci sia obbligo di installazione di valvole termostatiche, mentre nel caso di nuovi impianti o ristrutturazioni totali SI.

Correggetemi se sbaglio.
Augusto
Messaggi: 679
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: VALVOLA TERMOSTATICHE SI O NO

Messaggio da Augusto »

gandalf ha scritto:Direi che la tua affermazione è NON corretta, perche rileggendo con attenzione il comma 4 dell'Allegato I, viene anche
detto che vengono verificate tutte le prescrizioni anche quelle del comma precedente (il comma per la verifica dell'etag) se viene fericifato che i nuovi generatori abbiano un eta utile maggiore a 90 + 2logPn,

Ergo nel semplice caso di mera sostituzione di generatore termico NON mi sembra ci sia obbligo di installazione di valvole termostatiche, mentre nel caso di nuovi impianti o ristrutturazioni totali SI.

Correggetemi se sbaglio.
Mi sembra che ti sbagli; il comma 4 dice "...... qualora coesistano le seguenti condizioni:"
quindi devono essere rispettate tutte le condizioni dal punto a) al punto f) del comma 4.
Augusto 44
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: VALVOLA TERMOSTATICHE SI O NO

Messaggio da megaing »

...... occorre leggere con maggiore attenzione e senso critico le disposizioni di legge ......
marve48
Messaggi: 84
Iscritto il: mer ott 18, 2006 10:26
Località: Seriate

Re: VALVOLA TERMOSTATICHE SI O NO

Messaggio da marve48 »

Augusto ha scritto: Mi sembra che ti sbagli; il comma 4 dice "...... qualora coesistano le seguenti condizioni:"
quindi devono essere rispettate tutte le condizioni dal punto a) al punto f) del comma 4.
Il comma 3 NON obbliga all'uso della valvole termostatiche, se si verifica il rendimento globale medio stagionale.

Se, IN ALTERNATIVA, si intende usufruire del comma 4, allora diventano obbligatorie tutte le condizioni ivi specificate, fra cui l'utilizzo delle valvole termostatiche (o chi per esse).

La prescrizione delle termostatiche di cui al comma 11 vale poi per gli impianti nuovi o ristrutturati, che non comprendono la semplice sostituzione di caldaia, come si evince dalle definizioni (app. A - comma 34).

Marco
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: VALVOLA TERMOSTATICHE SI O NO

Messaggio da megaing »

Visto che stiamo parlando di sistemi edificio - impianto ormai datati, poiché già quasi 20 anni fa la legge 10 obbligava all'installazione delle valvole termostatiche per i nuovi impianti e per la ristrutturazione di quelli esistenti, anche nel caso di mera sostituzione di generatore di calore ben difficilmente si riuscirà a rispettare il rendimento globale medio stagionale senza installare le valvole termostatiche.
Rispondi