al punto 11 dell'Allegato I si legge che per tutti gli edifici, nel caso di IMPIANTI TERMICI NUOVI O RISTRUTTURATI :
" è prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone "
Ergo devo mettere la valvola termostatica solo se eseguo un nuovo impianto o ne ristrutturo uno nuovo esistente...
potete confermare.
VALVOLA TERMOSTATICHE SI O NO
Moderatore: Edilclima
Re: VALVOLA TERMOSTATICHE SI O NO
Se intendi dire che in caso di impianti esistenti non c'è alcun obbligo finchè non li tocchi, è effettivamente così.
Ma se cambi la caldaia per avere gli incentivi (55%) allora devi metterle.
Io le metto su di un radiatore per ogni locale, per evitare conflitti gerarchici alla regolazione: a rigor di termini per avere l'incentivo andrebbero messe su tutti i radiatori.
Marco
Ma se cambi la caldaia per avere gli incentivi (55%) allora devi metterle.
Io le metto su di un radiatore per ogni locale, per evitare conflitti gerarchici alla regolazione: a rigor di termini per avere l'incentivo andrebbero messe su tutti i radiatori.
Marco
Re: VALVOLA TERMOSTATICHE SI O NO
Nel caso di sostituzione del generatore di calore l'installazione della valvole termostatiche è praticamente sempre obbligatoria per rispettare le prescrizioni del comma 3 allegato I.
Re: VALVOLA TERMOSTATICHE SI O NO
Direi che la tua affermazione è NON corretta, perche rileggendo con attenzione il comma 4 dell'Allegato I, viene anche
detto che vengono verificate tutte le prescrizioni anche quelle del comma precedente (il comma per la verifica dell'etag) se viene fericifato che i nuovi generatori abbiano un eta utile maggiore a 90 + 2logPn,
Ergo nel semplice caso di mera sostituzione di generatore termico NON mi sembra ci sia obbligo di installazione di valvole termostatiche, mentre nel caso di nuovi impianti o ristrutturazioni totali SI.
Correggetemi se sbaglio.
detto che vengono verificate tutte le prescrizioni anche quelle del comma precedente (il comma per la verifica dell'etag) se viene fericifato che i nuovi generatori abbiano un eta utile maggiore a 90 + 2logPn,
Ergo nel semplice caso di mera sostituzione di generatore termico NON mi sembra ci sia obbligo di installazione di valvole termostatiche, mentre nel caso di nuovi impianti o ristrutturazioni totali SI.
Correggetemi se sbaglio.
Re: VALVOLA TERMOSTATICHE SI O NO
Mi sembra che ti sbagli; il comma 4 dice "...... qualora coesistano le seguenti condizioni:"gandalf ha scritto:Direi che la tua affermazione è NON corretta, perche rileggendo con attenzione il comma 4 dell'Allegato I, viene anche
detto che vengono verificate tutte le prescrizioni anche quelle del comma precedente (il comma per la verifica dell'etag) se viene fericifato che i nuovi generatori abbiano un eta utile maggiore a 90 + 2logPn,
Ergo nel semplice caso di mera sostituzione di generatore termico NON mi sembra ci sia obbligo di installazione di valvole termostatiche, mentre nel caso di nuovi impianti o ristrutturazioni totali SI.
Correggetemi se sbaglio.
quindi devono essere rispettate tutte le condizioni dal punto a) al punto f) del comma 4.
Augusto 44
Re: VALVOLA TERMOSTATICHE SI O NO
...... occorre leggere con maggiore attenzione e senso critico le disposizioni di legge ......
Re: VALVOLA TERMOSTATICHE SI O NO
Il comma 3 NON obbliga all'uso della valvole termostatiche, se si verifica il rendimento globale medio stagionale.Augusto ha scritto: Mi sembra che ti sbagli; il comma 4 dice "...... qualora coesistano le seguenti condizioni:"
quindi devono essere rispettate tutte le condizioni dal punto a) al punto f) del comma 4.
Se, IN ALTERNATIVA, si intende usufruire del comma 4, allora diventano obbligatorie tutte le condizioni ivi specificate, fra cui l'utilizzo delle valvole termostatiche (o chi per esse).
La prescrizione delle termostatiche di cui al comma 11 vale poi per gli impianti nuovi o ristrutturati, che non comprendono la semplice sostituzione di caldaia, come si evince dalle definizioni (app. A - comma 34).
Marco
Re: VALVOLA TERMOSTATICHE SI O NO
Visto che stiamo parlando di sistemi edificio - impianto ormai datati, poiché già quasi 20 anni fa la legge 10 obbligava all'installazione delle valvole termostatiche per i nuovi impianti e per la ristrutturazione di quelli esistenti, anche nel caso di mera sostituzione di generatore di calore ben difficilmente si riuscirà a rispettare il rendimento globale medio stagionale senza installare le valvole termostatiche.