CALCOLO aperture di aerazione per centrali termiche

Messaggio da IngJFS »

Ciao a tutti ho bisogno di una mano per calcolare l'apertura di aerazione della mia centrale termica.
qual'è la norma di riferimanto per centrali termiche che hanno caldaia a metano di potenza di circa 450kw.
la superfice utile della mia centrale è 53mq per un altezza di circa 3,5m.

Grazie a coloro che sapranno darmi una mano.

ho letto di 1/30 della superfice in pianta della centrale; quidi se metto una porta di 2,40 per 2,10 con griglie di areazione, secondo voi è sufficiente o devo ricavare anche una finestratura.

Grazie
Terminus
Messaggi: 12635
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: CALCOLO aperture di aerazione per centrali termiche

Messaggio da Terminus »

Basta un solo post. :wink:
Tom Bishop
Messaggi: 5278
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: CALCOLO aperture di aerazione per centrali termiche

Messaggio da Tom Bishop »

La centrale termica è alimentata a gas o gasolio?
Tom Bishop
marve48
Messaggi: 84
Iscritto il: mer ott 18, 2006 10:26
Località: Seriate

Re: CALCOLO aperture di aerazione per centrali termiche

Messaggio da marve48 »

La normativa è il DM 12 aprile 1996 per il gas (o il DM 28 aprile 2005 per il gasolio).

C'è scritto tutto ...

Per locali fuori terra: S[cmq] > Qx10 (gas)
dove Q=450 (se questa è la potenza al focolare),
quindi: S (netta!) > 4500 cmq (che è maggiore del minimo comunque prescritto di 3000 cmq)
considerando che serramento e rete ingombrino per il 25%, va bene un serramento di superficie (lorda) di almeno (4500/0,75 =) 6000 cmq, ovvero 0,6 mq (ad es. 100x60) a filo della soletta.

Nel decreto c'è comunque scritto tutto, anche per altri casi (ad es centrale interrata) o per altre situazioni (ad es in edifici con cinematografi o altro).

Marco