Vorrei confrontarmi con i seguenti quesiti:
Applicando la nuova 7129 - 2 ottobre 2008 vorrei sapere la superficie netta di aperture ed il numero di fori per i seguenti casi:

Caso 1
Cucina con dispositivo sorveglianza fiamma con potenza 7,2 Kw
Presenza di cappa scarico esterno da 12 mc/h
in un locale da 18 mq.
nessun altro dispositivo in locale.

Caso 2
Cucina senza dispositivo sorveglianza fiamma con potenza 7,2 Kw
Presenza di cappa scarico esterno da 12 mc/h
in un locale da 18 mq.
nessun altro dispositivo in locale.

Caso 3
Cucina con dispositivo sorveglianza fiamma con potenza 7,2 Kw
Presenza di cappa scarico esterno da 12 mc/h
Caldaia murale di tipo B da 26 Kw portata termica massima nominale
in un locale da 18 mq.
gsmetanotidaunamano
Messaggi: 93
Iscritto il: dom ott 21, 2007 10:23

Re: quesiti 7129 del 2008

Messaggio da gsmetanotidaunamano »

è troppo complesso? :?
gsmetanotidaunamano
Messaggi: 93
Iscritto il: dom ott 21, 2007 10:23

Re: quesiti 7129 del 2008

Messaggio da gsmetanotidaunamano »

E se provo a dare i primi numeri secondo la 7129-2 del 2008:

caso 1
Cucina con dispositivo sorveglianza fiamma con potenza 7,2 Kw
Presenza di cappa scarico esterno da 12 mc/h
in un locale da 18 mq.
nessun altro dispositivo in locale.

Risolvo:
St = k * Q = 6 +*7,2 = 43,2 cmq quindi portala come dice la norma minimo a 100 cmq per la ventilazione a qualsiasi quota dal pavimento

caso 2
Cucina senza dispositivo sorveglianza fiamma con potenza 7,2 Kw
Presenza di cappa scarico esterno da 12 mc/h
in un locale da 18 mq.
nessun altro dispositivo in locale.

Risolvo:
premesso che secondo la 7129/08 in caso di nuovi impianti gas e ristrutturazioni etc.. etc.. non è consentito installare cucine senza dispositivo sicurezza fiamma.
Quindi come da A.3 a pagina 15 della 7129/08 la sezione totale dovrebbe essere pari a 200 cmq :? :? :?: :roll:
oppure applico la formula in informativa a pagina 14 uni 7129/08:
St = 12 * Q = 12 * 7,2 = 86,4 cmq quindi portala come dice la norma minimo a 100 cmq per la ventilazione ???

caso 3
Cucina con dispositivo sorveglianza fiamma con potenza 7,2 Kw
Presenza di cappa scarico esterno da 12 mc/h
Caldaia murale di tipo B da 26 Kw portata termica massima nominale
in un locale da 18 mq.

Risolvo:
St = 6 * k * Q =
essendo in questo caso K = a 2 avremo
St = 6 * 2 * 7,2 = 86,4 cmq
ma dalla 8.2 le aperture dovranno essere 2 ( 100 cmq + 100 cmq):
la prima da 100 cmq a 180 cm dal pavimento;
la seconda da 100 cmq a 30 cm dal pavimento

:shock: